開關電源耐壓測試請教 急求

在我們的系統中采用了一款800W的AC/DC定制電源.但是在測試中,每個系統都要進行耐壓測試,但不知道如何確定測試電壓值,交流或是直流.
都說是依據EN60950,但是在沒有讀懂該如何選取耐壓測試值.

請各位大俠幫忙!!!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2007-09-23 15:26
經驗公式:
基本絕緣AC:1000+2*U(額定工作電壓)
        DC:1.414*(1000+2*U)
雙重絕緣:上述試驗電壓的2倍
請參見本人以前發表的帖子:安規基礎知識
0
回復
michie
LV.2
3
2007-09-24 14:57
@renshan_lu
經驗公式:基本絕緣AC:1000+2*U(額定工作電壓)        DC:1.414*(1000+2*U)雙重絕緣:上述試驗電壓的2倍請參見本人以前發表的帖子:安規基礎知識
沒有看見你的貼子啊.

雙重絕緣打耐壓應該怎么進行實際操作?就對雙重絕緣的兩部分直接達4000耐亞嗎?
0
回復
2007-09-26 17:25
按照950標準是需要測量工作電壓,按照工作電壓來確定耐壓值.
0
回復
2007-09-27 22:51
@michie
沒有看見你的貼子啊.雙重絕緣打耐壓應該怎么進行實際操作?就對雙重絕緣的兩部分直接達4000耐亞嗎?
供倪參考
0
回復
2007-09-27 22:53
@michie
沒有看見你的貼子啊.雙重絕緣打耐壓應該怎么進行實際操作?就對雙重絕緣的兩部分直接達4000耐亞嗎?