剛剛學習UPS,怎么都不理解UPS在AC220V斷電的時候,如何保證在4ms-5ms內使電池接上電
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@自由之水
我不理解電池為什么要一直處于逆變的狀態?在我從一本介紹UPS的資料中,所看到的是,交流220再在電池充電的同時,經過整流、PFC校正成+390V與-390V的直流,利用這直流進行逆變成AC220,只有輸入的AC220斷開時,電池先由DC24斬波成+390V和-390V,再進行逆變.
要在電腦未關機前控制其轉換,其實是很簡單的,其原理就不用解了吧!用這個電路一般轉換時間小于0.2秒.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/1027791198769670.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
UPS逆變器一直要啟動是因?.逆變器的輸入電流很大,不好控制.2.它啟動是要時間的.如果等它啟動起來了,電腦都機關啦!.

UPS逆變器一直要啟動是因?.逆變器的輸入電流很大,不好控制.2.它啟動是要時間的.如果等它啟動起來了,電腦都機關啦!.
0
回復
@82937816
要在電腦未關機前控制其轉換,其實是很簡單的,其原理就不用解了吧!用這個電路一般轉換時間小于0.2秒.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/1027791198769670.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">UPS逆變器一直要啟動是因?.逆變器的輸入電流很大,不好控制.2.它啟動是要時間的.如果等它啟動起來了,電腦都機關啦!.
真是高手啊!