看論壇上朋友有用223/100V,有用333/100V,還有用473/100V的,想問問觸發電容的選取和DB3參數(轉折電壓,彈回電壓)和燈功率的關系?
小女子感覺電容的容量大小選用和DB3的長期可靠的工作有很大關系!
鎮流器:DB3參數和觸發電容的選取以及和燈功率的關系!!
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
@wzg0326
實際功率20W以下的燈,對DB3的彈回電壓要求不高,電容選用223/100V夠了,大于20W燈我用333/100V或473/100V,在燈工作若干時間后DB3的彈回電壓會減小,想DB3長期穩定的工作電容選大還是有宜的,個人選用原則:DB3用轉折電壓:28-34V的,彈回電壓大于5V的,DB3的彈回電壓小,電容容量選大,反之選小!{轉折電壓和彈回電壓用QT2儀器可測}個人觀點!
電容太大,DB3會不會容易損壞
0
回復
@chenrui007
燈管觸發后,由一個二極管在燈管工作的每個周期(20-60KHZ)將電容的電荷放掉,所以選取DB3參數,電容參數和燈功率沒有關系,DB3也不會被再次觸發.
最近做了一批燈230V4U85W的,貨到國外銷售后有批量返回來,老外寄回了10只燈,起初懷疑DB3不好,(本燈用的是223/100V觸發電容)后換DB3后是正常工作了,但把換下的DB3全部裝在20W的小功率燈上,(本燈用的也是223/100V觸發電容)燈也工作正常,后又把換下的DB3再換回4U85W燈上,把223/160V觸發電容改為333/100V,燈也正常工作了,而且工作的很好!請問樓上的這是什么原因!
0
回復
@愛茉莉
最近做了一批燈230V4U85W的,貨到國外銷售后有批量返回來,老外寄回了10只燈,起初懷疑DB3不好,(本燈用的是223/100V觸發電容)后換DB3后是正常工作了,但把換下的DB3全部裝在20W的小功率燈上,(本燈用的也是223/100V觸發電容)燈也工作正常,后又把換下的DB3再換回4U85W燈上,把223/160V觸發電容改為333/100V,燈也正常工作了,而且工作的很好!請問樓上的這是什么原因!
用烙鐵燙一下就好,DB3的品質通?。?
1:DB3質量太差,出現漏電.
2:DB3太近發熱的元件加速老化,出現漏電.
你在壞機上用烙鐵燙一下就好了,不用換到別的地方試.
有線路有PCB板就更清楚.
1:DB3質量太差,出現漏電.
2:DB3太近發熱的元件加速老化,出現漏電.
你在壞機上用烙鐵燙一下就好了,不用換到別的地方試.
有線路有PCB板就更清楚.
0
回復
實際上,對燈的啟動起作用的是在觸發時流過DB3和三極管的電流.不知道各位對鎮流器有沒有精確的計算過.到現在還沒有見到哪位朋友有精確的數據.
現在大家都十分關心DB3的ΔV,實際上,不同廠家的具有同樣ΔV的DB3不一定產生同樣的觸發電流.
關于DB3前面的電容的選取,容量大的DB3會壞的概率就會大,因為電容大?觸發脈沖電流的峰值會大脈寬會長.但一般來說104以下應該沒問題,發、當然該電流還和三極管發射極上的電阻值有關.
到現在為止,我沒有發現由于ΔV小而不觸發的.不觸發的均是由于圖形不太好(一些大家不是太注意的參數).
以上是根據我的經驗寫的.歡迎大家討論.
不知道哪位可以清楚的知道鎮流器啟動時對觸發電流的要求.
實際上,對燈的啟動起作用的是在觸發時流過DB3和三極管的電流.不知道各位對鎮流器有沒有精確的計算過.到現在還沒有見到哪位朋友有精確的數據.現在大家都十分關心DB3的ΔV,實際上,不同廠家的具有同樣ΔV的DB3不一定產生同樣的觸發電流.關于DB3前面的電容的選取,容量大的DB3會壞的概率就會大,因為電容大?觸發脈沖電流的峰值會大脈寬會長.但一般來說104以下應該沒問題,發、當然該電流還和三極管發射極上的電阻值有關.到現在為止,我沒有發現由于ΔV小而不觸發的.不觸發的均是由于圖形不太好(一些大家不是太注意的參數).以上是根據我的經驗寫的.歡迎大家討論.不知道哪位可以清楚的知道鎮流器啟動時對觸發電流的要求.
樓上的:第八帖 怎么解釋?? 最近做了一批燈230V4U85W的,貨到國外銷售后有批量返回來,老外寄回了10只燈,起初懷疑DB3不好,(本燈用的是223/100V觸發電容)后換DB3后是正常工作了,但把換下的DB3全部裝在20W的小功率燈上,(本燈用的也是223/100V觸發電容)燈也工作正常,后又把換下的DB3再換回4U85W燈上,把223/160V觸發電容改為333/100V,燈也正常工作了,而且工作的很好!請問樓上的這是什么原因!
0
回復
@wzg0326
樓上的:第八帖怎么解釋??最近做了一批燈230V4U85W的,貨到國外銷售后有批量返回來,老外寄回了10只燈,起初懷疑DB3不好,(本燈用的是223/100V觸發電容)后換DB3后是正常工作了,但把換下的DB3全部裝在20W的小功率燈上,(本燈用的也是223/100V觸發電容)燈也工作正常,后又把換下的DB3再換回4U85W燈上,把223/160V觸發電容改為333/100V,燈也正常工作了,而且工作的很好!請問樓上的這是什么原因!
需要你用晶體管測試儀測試一下DB3的圖形.縱軸分別為5mA和50/100uA各測幾次.看一下圖形可能會得到結論.不知您用的哪家的DB3.
0
回復
@愛茉莉
最近做了一批燈230V4U85W的,貨到國外銷售后有批量返回來,老外寄回了10只燈,起初懷疑DB3不好,(本燈用的是223/100V觸發電容)后換DB3后是正常工作了,但把換下的DB3全部裝在20W的小功率燈上,(本燈用的也是223/100V觸發電容)燈也工作正常,后又把換下的DB3再換回4U85W燈上,把223/160V觸發電容改為333/100V,燈也正常工作了,而且工作的很好!請問樓上的這是什么原因!
如果你把觸發二極管用在用在小功率的燈管上可以,證明觸發二極管沒有問題的.為什么用在85W上的不行呢?而換大一點的觸發電容可以,是因為觸發電流不夠導致?增大觸發電容可以增加電荷,增大觸發電流.小功率的燈管所用的三極管需要的B極啟動電流就比大功率的三極管要小,而且大功率三極管的放大倍數也要小一點.
0
回復
@chenrui007
如果你把觸發二極管用在用在小功率的燈管上可以,證明觸發二極管沒有問題的.為什么用在85W上的不行呢?而換大一點的觸發電容可以,是因為觸發電流不夠導致?增大觸發電容可以增加電荷,增大觸發電流.小功率的燈管所用的三極管需要的B極啟動電流就比大功率的三極管要小,而且大功率三極管的放大倍數也要小一點.
不一定.
可以實際測一下電流,我估計在大功率的燈上有可能根本沒有觸發電流,而不是電流減小.
如果電流不好測的話,可以將大功率燈的三極管E極上的電阻換為小功率燈的阻值.這時候有可能就會啟動正常.當然不要長時間工作,僅僅測試一下啟動性能.
如果樓主有條件的話可以實驗一下我說的辦法.如果證實了我上面的說法,您可以再用我14帖的辦法測一下DB3.
那你有用示波器測試一下嗎?實際上用223/333只是在電容充電過程中的放電時間有著關系 會對觸發電壓有關系嗎?!
0
回復