久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

散熱片接地問題

電源中的初級散熱片與次級的散熱片應該怎樣接地?請各位告知.
全部回復(26)
正序查看
倒序查看
myt613
LV.2
2
2007-12-05 08:30
kan ni EMI le
0
回復
2007-12-05 14:42
@myt613
kanniEMIle
如果直接懸空,會不會產生噪音呢?
0
回復
wpcxp109
LV.5
4
2007-12-05 16:15
@心中有冰
如果直接懸空,會不會產生噪音呢?
會有radiated
0
回復
2007-12-05 22:19
@wpcxp109
會有radiated
如果直接接外殼大地,是否可以避免輻射?還或是接功率地?
0
回復
wpcxp109
LV.5
6
2007-12-07 11:37
@心中有冰
如果直接接外殼大地,是否可以避免輻射?還或是接功率地?
power gnd
0
回復
2007-12-07 15:35
@wpcxp109
powergnd
我試過懸空,會產生異音!絲絲的叫!接上地就好了!
0
回復
xiaodong
LV.9
8
2007-12-07 23:13
接次級地或次級輸出正極上.
0
回復
2007-12-08 08:20
@xiaodong
接次級地或次級輸出正極上.
如果初級散熱片接到次級的輸出正或地上,還能過安規??!!!
0
回復
wjjzqy
LV.6
10
2007-12-08 08:30
@心中有冰
如果初級散熱片接到次級的輸出正或地上,還能過安規??!!!
可以
0
回復
2007-12-08 11:06
通過一Y電容接地
0
回復
2007-12-08 14:09
@wjjzqy
可以
哪里來的8mm距離?
0
回復
xiaodong
LV.9
13
2007-12-08 18:41
@心中有冰
哪里來的8mm距離?
說的是次級處的散熱片,沒問題的.
0
回復
xiaodong
LV.9
14
2007-12-08 18:43
@游戲人間
通過一Y電容接地
你這個說的是初級散熱片通過Y電容接到輸入大地(三PIN輸入)上吧?
0
回復
xiaodong
LV.9
15
2007-12-08 18:44
@xiaodong
你這個說的是初級散熱片通過Y電容接到輸入大地(三PIN輸入)上吧?
這主要在EMI哪個頻段要好呢?
0
回復
2007-12-10 09:28
@xiaodong
你這個說的是初級散熱片通過Y電容接到輸入大地(三PIN輸入)上吧?
假如與外殼連接的大地線沒有與真正的大地相連,那還不是相當于沒接?
0
回復
whchery
LV.7
17
2007-12-10 09:43
@心中有冰
假如與外殼連接的大地線沒有與真正的大地相連,那還不是相當于沒接?
一般是前面接前面地,后面接后面地
0
回復
whchery
LV.7
18
2007-12-10 09:49
@whchery
一般是前面接前面地,后面接后面地
如果為了增大散熱面積
如適配器前后散熱片需要伸到另一邊要用安規膠帶纏繞絕緣
0
回復
otloclbtl1
LV.4
19
2011-09-05 13:02
@whchery
如果為了增大散熱面積如適配器前后散熱片需要伸到另一邊要用安規膠帶纏繞絕緣
路過,學習下
0
回復
2011-09-05 13:17
我一般是初級散熱片接初級地,次級散熱片接次級地,請問大家是怎樣做的?
0
回復
fhvk85
LV.5
21
2011-09-10 21:31
@心中有冰
如果初級散熱片接到次級的輸出正或地上,還能過安規??!!!

好像是,初級散熱片接初級地,次級散熱片接次級的地!兩地的Y電容的各腳離接地點近會比較好!

0
回復
2011-09-14 11:59

冰版還說過,散熱片最好單點接地

0
回復
fhvk85
LV.5
23
2011-09-14 13:36
@xiaodong
你這個說的是初級散熱片通過Y電容接到輸入大地(三PIN輸入)上吧?
跨初次級地之間的Y電容
0
回復
powercheng
LV.9
24
2011-09-14 13:54

都可以接各自的參考零點。

如果不是隔離電源,兩邊共地的話,接在那個公共的參考地

也可以都接在PE上,安全地,但是一定要注意安規距離。

也可以floating。但是注意,開關在開關狀態下,因為與散熱片之間有耦合電容,輻射會有問題。

floating沒有問題。散熱膏涂好就行。也沒有爬電距離電氣間隙的問題。

這個與你的EMC設計有關系,與體積有關系。要綜合評估。

 

0
回復
powercheng
LV.9
25
2011-09-14 13:55
@心中有冰
假如與外殼連接的大地線沒有與真正的大地相連,那還不是相當于沒接?

外殼與大地沒有實際連接是很危險的,尤其是金屬外殼。

你要是接到這個上面,安規機構會有意見,會嚴重考察的。

 

0
回復
2013-08-16 13:34
@guoyufeng_zj
冰版還說過,散熱片最好單點接地

為什么單點接地

 

0
回復
dy-z34k5ilh
LV.1
27
2023-08-28 18:31
@新鋪居士
為什么單點接地 

地環路干擾

0
回復
發