請問在電源里,壓敏電阻與防雷管的配合是怎么算的?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
iweikang
LV.4
2
2008-01-17 15:49
壓敏電阻根據你的工作電壓來定,防雷管根據你的防雷要求和殘留電壓在定,不知道是不是這樣?
0
回復
2009-04-27 19:34
@iweikang
壓敏電阻根據你的工作電壓來定,防雷管根據你的防雷要求和殘留電壓在定,不知道是不是這樣?
各位大蝦好,我現在也遇到同樣的問題,當把一個防雷管和一個壓敏電阻串聯在一起的時候,怎樣計算它們總的耐壓值,例如:防累管的額定電壓是2400V,壓敏電阻的額定電壓是300V,那我們在做高壓測試的時候,多少伏的DC 電壓是安全的呢.請大家幫忙?/div>
0
回復
iweikang
LV.4
4
2009-05-27 14:01
@liujuninfo
各位大蝦好,我現在也遇到同樣的問題,當把一個防雷管和一個壓敏電阻串聯在一起的時候,怎樣計算它們總的耐壓值,例如:防累管的額定電壓是2400V,壓敏電阻的額定電壓是300V,那我們在做高壓測試的時候,多少伏的DC電壓是安全的呢.請大家幫忙?/span>
做絕緣耐壓測試時我是一般把這一級斷開
0
回復
2009-06-02 09:23
擊穿電壓是2者之和,通流量取2者之間小的