1500KV高壓直流,可調,誰會做,可否給點方案

1500KV高壓直流,可調,誰會做,可否給點方案
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
xkw1
LV.9
2
2008-02-14 09:28
多大電流?
0
回復
chenck345
LV.5
3
2008-02-14 17:15
@xkw1
多大電流?
版主您好!謝謝你的關注,電壓1500KV,電流10mA.希望能給個方案,或參考資料.
0
回復
maychang
LV.6
4
2008-02-14 22:55
我不會做,也不敢做.
只提醒你一句:看看500kV電力線的絕緣子多長一串.
1
回復
xkw1
LV.9
5
2008-02-15 09:40
@chenck345
版主您好!謝謝你的關注,電壓1500KV,電流10mA.希望能給個方案,或參考資料.
如果用高頻方案;建議用PWM全橋模式工作,變壓器可以用餅式結構,建議變壓器輸出電壓控制在50~100KV水平,后級用16或32倍壓整流.絕緣子可以參考選用110KV的標準件.
該電源也可以用工頻方案.前級用電調調壓器調壓.變壓器可以選現成的110KV試驗變壓器,后級16倍壓整流模式一樣,只是濾波電容得大點.
最后;切記安全!否則會歸位的!
1)要用封閉的屏蔽網圍起實驗,出入屏蔽網只能通過門關,門關上必須有門保護;保證開門即短點!屏蔽網距離實驗設備至少要10米!!!!
2)每次通電前和結束后必須要在輸出口上掛接地棒,棒必須是長不小于8米的絕緣材料(環氧玻璃布的最好,但;千萬別用木棍!!!!在棒頭拴上接地銅繩;用來放電.
3)設備用電前必須要用銅帶可靠接地!
4)實驗前必須要考取"高壓操作證",否則;就是違法作業!
5)測量電壓表可以拖到屏蔽網外,但;高壓測的分壓電阻必須保證在屏蔽網內且距離網有8米以上的距離,高壓分壓電阻的低壓測必須要裝放電管!
0
回復
chenck345
LV.5
6
2008-02-15 10:01
@xkw1
如果用高頻方案;建議用PWM全橋模式工作,變壓器可以用餅式結構,建議變壓器輸出電壓控制在50~100KV水平,后級用16或32倍壓整流.絕緣子可以參考選用110KV的標準件.該電源也可以用工頻方案.前級用電調調壓器調壓.變壓器可以選現成的110KV試驗變壓器,后級16倍壓整流模式一樣,只是濾波電容得大點.最后;切記安全!否則會歸位的!1)要用封閉的屏蔽網圍起實驗,出入屏蔽網只能通過門關,門關上必須有門保護;保證開門即短點!屏蔽網距離實驗設備至少要10米!!!!2)每次通電前和結束后必須要在輸出口上掛接地棒,棒必須是長不小于8米的絕緣材料(環氧玻璃布的最好,但;千萬別用木棍!!!!在棒頭拴上接地銅繩;用來放電.3)設備用電前必須要用銅帶可靠接地!4)實驗前必須要考取"高壓操作證",否則;就是違法作業!5)測量電壓表可以拖到屏蔽網外,但;高壓測的分壓電阻必須保證在屏蔽網內且距離網有8米以上的距離,高壓分壓電阻的低壓測必須要裝放電管!
謝謝版主!指點得非常專業.
0
回復
2008-02-15 17:06
@maychang
我不會做,也不敢做.只提醒你一句:看看500kV電力線的絕緣子多長一串.
不是在玩技術,是在玩命!
0
回復
ghsdwf
LV.6
8
2008-02-21 20:18
哈哈,我還是走遠點好.
0
回復
tunguska
LV.4
9
2008-02-22 04:58
如此高壓的高頻電絕緣幾乎是個不可能的任務,要知道僅僅400kV的高頻電就能擊穿1米以上的空氣,你的1500kV.....
0
回復
whchery
LV.7
10
2008-02-22 07:43
@tunguska
如此高壓的高頻電絕緣幾乎是個不可能的任務,要知道僅僅400kV的高頻電就能擊穿1米以上的空氣,你的1500kV.....
聽起來很嚇人啊
太危險啊
0
回復
xkw1
LV.9
11
2008-02-22 14:44
@tunguska
如此高壓的高頻電絕緣幾乎是個不可能的任務,要知道僅僅400kV的高頻電就能擊穿1米以上的空氣,你的1500kV.....
更正:
1)空氣的標準擊穿電壓是300KV/M.在干燥或潮濕條件下,即便是海拔0M,實際擊穿電壓大體在270KV/M.
2)該任務很容易也很危險,該裝制如果用油浸示結構,高度可以控制在10M以內.
0
回復
2008-02-22 15:17
@xkw1
更正:1)空氣的標準擊穿電壓是300KV/M.在干燥或潮濕條件下,即便是海拔0M,實際擊穿電壓大體在270KV/M.2)該任務很容易也很危險,該裝制如果用油浸示結構,高度可以控制在10M以內.
那問一下,這么高的電壓用在什么地方呀!太高了!
0
回復
cnpower
LV.6
13
2008-02-23 09:50
@xkw1
如果用高頻方案;建議用PWM全橋模式工作,變壓器可以用餅式結構,建議變壓器輸出電壓控制在50~100KV水平,后級用16或32倍壓整流.絕緣子可以參考選用110KV的標準件.該電源也可以用工頻方案.前級用電調調壓器調壓.變壓器可以選現成的110KV試驗變壓器,后級16倍壓整流模式一樣,只是濾波電容得大點.最后;切記安全!否則會歸位的!1)要用封閉的屏蔽網圍起實驗,出入屏蔽網只能通過門關,門關上必須有門保護;保證開門即短點!屏蔽網距離實驗設備至少要10米!!!!2)每次通電前和結束后必須要在輸出口上掛接地棒,棒必須是長不小于8米的絕緣材料(環氧玻璃布的最好,但;千萬別用木棍!!!!在棒頭拴上接地銅繩;用來放電.3)設備用電前必須要用銅帶可靠接地!4)實驗前必須要考取"高壓操作證",否則;就是違法作業!5)測量電壓表可以拖到屏蔽網外,但;高壓測的分壓電阻必須保證在屏蔽網內且距離網有8米以上的距離,高壓分壓電阻的低壓測必須要裝放電管!
非常專業
0
回復
xkw1
LV.9
14
2008-02-25 09:29
@協力電子
那問一下,這么高的電壓用在什么地方呀!太高了!
很多地放都要用到,比如離子加速器,高壓實驗電源等,還有更高的.如4800KV的直流電源.
0
回復
rzy11111
LV.3
15
2008-02-25 10:17
@cnpower
非常專業
版主真強
0
回復
cnpower
LV.6
16
2008-02-25 12:42
@xkw1
很多地放都要用到,比如離子加速器,高壓實驗電源等,還有更高的.如4800KV的直流電源.
用低壓電源串聯型嗎?比如100kv的  *個,再不行就是10kv的串聯.
0
回復
cnpower
LV.6
17
2008-02-25 12:43
@xkw1
很多地放都要用到,比如離子加速器,高壓實驗電源等,還有更高的.如4800KV的直流電源.
用低壓電源串聯型嗎?比如100kv的  *個,再不行就是10kv的串聯.
0
回復
shanzeng
LV.6
18
2008-02-25 13:31
你們考慮要成品嗎?
0
回復
maychang
LV.6
19
2008-02-26 01:08
@cnpower
用低壓電源串聯型嗎?比如100kv的  *個,再不行就是10kv的串聯.
想都不要想.
如果行的話,電力部門的工程師早就這么辦了.
0
回復
xkw1
LV.9
20
2008-02-26 09:18
@cnpower
用低壓電源串聯型嗎?比如100kv的  *個,再不行就是10kv的串聯.
好想法!實際的2250KV工頻實驗變壓器就是這么做的.只是不能拿普通的變壓器串.
0
回復
cnpower
LV.6
21
2008-02-26 11:28
@xkw1
好想法!實際的2250KV工頻實驗變壓器就是這么做的.只是不能拿普通的變壓器串.
恩 我也在考慮.最高一端的電壓怎么疊加,他的輸入側對地要高起來.
0
回復
lixi6414
LV.6
22
2008-03-05 09:07
@xkw1
更正:1)空氣的標準擊穿電壓是300KV/M.在干燥或潮濕條件下,即便是海拔0M,實際擊穿電壓大體在270KV/M.2)該任務很容易也很危險,該裝制如果用油浸示結構,高度可以控制在10M以內.
我在網上見過朋友用高壓捕獵的!那幫家伙,用好幾個黑白電視機的電壓包輸出并聯,然后接了好幾十個電容,電容都是220uF/450V黑金剛的;好家伙,聽他說,只要動物一碰到了線,就跟小地雷一樣,砰的一下,把動物給電死了!那些人想的真是夠絕的,看到都怕!!
0
回復
mshuang
LV.6
23
2008-03-05 19:18
@xkw1
如果用高頻方案;建議用PWM全橋模式工作,變壓器可以用餅式結構,建議變壓器輸出電壓控制在50~100KV水平,后級用16或32倍壓整流.絕緣子可以參考選用110KV的標準件.該電源也可以用工頻方案.前級用電調調壓器調壓.變壓器可以選現成的110KV試驗變壓器,后級16倍壓整流模式一樣,只是濾波電容得大點.最后;切記安全!否則會歸位的!1)要用封閉的屏蔽網圍起實驗,出入屏蔽網只能通過門關,門關上必須有門保護;保證開門即短點!屏蔽網距離實驗設備至少要10米!!!!2)每次通電前和結束后必須要在輸出口上掛接地棒,棒必須是長不小于8米的絕緣材料(環氧玻璃布的最好,但;千萬別用木棍!!!!在棒頭拴上接地銅繩;用來放電.3)設備用電前必須要用銅帶可靠接地!4)實驗前必須要考取"高壓操作證",否則;就是違法作業!5)測量電壓表可以拖到屏蔽網外,但;高壓測的分壓電阻必須保證在屏蔽網內且距離網有8米以上的距離,高壓分壓電阻的低壓測必須要裝放電管!
不知版主說的餅式結構變壓器具體是怎么繞制的?有什么需要注意的地方?我是主要從事高壓電源設計的,但我們做的電壓一般在幾千到幾十千伏,最多就一百千伏,功率最大的也只有幾千瓦(開關電源).希望版主能細說一下.
    我們現在的變壓器一般采用分段繞制,一般每個繞組電壓都不是很高,最多就十千伏.