關于RCC的穩壓有幾個問題,請幫忙.

仿真可以運行,但是不知道對不對.請朋友幫忙回答下下面的問題.

1,穩壓是由光耦反饋 和 MOSFET電流檢測電阻共同完成的? 還是只靠光耦就可以. MOSFET電流檢測是保護作用還是正常工作時候也決定MOSFET關斷的控制?

2, 啟動電阻第一次啟動后還參與正常電路的工作么?

謝謝
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
jurda
LV.6
2
2008-02-22 15:48
沒有人幫忙么.RCC的高手呢?
0
回復
2008-02-29 00:25
@jurda
沒有人幫忙么.RCC的高手呢?
1.電流檢測電阻是做過流保護的,沒電流檢測電阻一樣能穩壓
2.電源啟動后,沒啟動電阻一樣能正常工作
0
回復
jurda
LV.6
4
2008-03-13 13:52
@紅色慧星
1.電流檢測電阻是做過流保護的,沒電流檢測電阻一樣能穩壓2.電源啟動后,沒啟動電阻一樣能正常工作
電流檢測電阻是做過流保護的,沒電流檢測電阻一樣能穩壓


這句話對么.
0
回復
daofang
LV.3
5
2008-03-13 14:35
@jurda
電流檢測電阻是做過流保護的,沒電流檢測電阻一樣能穩壓這句話對么.
穩壓也不是靠的光偶,光偶只是一個信號傳遞和隔離作用.將電信號轉換成光信號傳遞,從而起到了高低壓隔離的效果,穩壓還要靠431一類器件.至于那個電阻,說是過功率保護可能還要確切點.因為它是在輸入級檢測電流的,所以應該是輸出功率的一個反應.