UPS轉換時間的測量
UPS轉換時間的測量
各位大蝦:UPS由市電轉換為逆變或由逆變轉換為市電,用示波器怎樣測量其轉換時間才準確?
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
szsantak
LV.4
2
2008-04-08 20:46
請用示波器鉤測輸出電壓即可!
0
回復
提交
提示
liweiqi5
LV.3
3
2008-04-13 11:38
給你上傳個比較標準的方法. 支持的話加分.
1. Transform time 的測量:
請參考以上的測量方法,如果還有一些比較難判斷的波形,再具體討論.
0
回復
提交
提示
liweiqi5
LV.3
4
2008-04-13 11:42
342491208058129.doc
0
回復
提交
提示
hzty
LV.4
5
2009-05-11 15:24
@szsantak
請用示波器鉤測輸出電壓即可!
請說具體方法
0
回復
提交
提示