我用TOP243做了一個15W的電源,變壓器設計沒有問題,已經開始批量生產10K左右的量了,到市場上沒有反饋任何關于電源不好的問題.
不過最近采購一批變壓器用在電源上后,一開始各項指標都能達到要求,但是不到一小時后出現了TOP243發生過熱保護,我在測量了一下243的表面溫度有80度.以前正常時我測過243的溫度馳就45度左右.我懷疑是變壓器出了問題,換上以前的變壓器再做測試,果然又正常了.但是這一批變壓器的各項指標靜態測的時候都沒有問題.
我想了好久,好像找不到問題了,不知道各位有沒有碰到這個問題,望請告知.謝謝!
TOP243發熱
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
也有可能是管子在導通的時候,內部的功率管處在了放大狀態,也會發熱嚴重.
理想狀態下,功率管在導通的時候,是處在飽和導通狀態,它的壓降很小,P=U*I,所以它的發熱也很小.但是如果是在放大狀態,U就會比較大,發熱也會大.
你可以用示波器觀察一下管子兩端的波形,看看在導通期間它的壓降是否正常.
另外,檢查一下變壓器的繞組的繞線方向是不是對啊?接錯了也會不正常的.
也有可能是管子在導通的時候,內部的功率管處在了放大狀態,也會發熱嚴重. 理想狀態下,功率管在導通的時候,是處在飽和導通狀態,它的壓降很小,P=U*I,所以它的發熱也很小.但是如果是在放大狀態,U就會比較大,發熱也會大. 你可以用示波器觀察一下管子兩端的波形,看看在導通期間它的壓降是否正常. 另外,檢查一下變壓器的繞組的繞線方向是不是對啊?接錯了也會不正常的.
謝謝各位了.
0
回復