幫忙分析變壓器燒壞原因

今天客戶退回一個環形變器如圖

本人不懂變壓器,請各路高手幫忙分析下,先謝了!!
全部回復(38)
正序查看
倒序查看
hcfatjh
LV.3
2
2008-04-25 22:36
忘了說了,是初級線圈燒了!
0
回復
wwqwwq
LV.4
3
2008-04-26 09:05
有點像是匝間短路引起的
0
回復
2008-04-26 13:19
@wwqwwq
有點像是匝間短路引起的
這個應該是用在做比流器的吧.初級圈數非常多!
  造成這樣的現象有很大的原因是層間短路,也就是說匝與匝之間漆膜破了或者是夾有什么導體,應Hi-pot測試就應該測試出來!
0
回復
hcfatjh
LV.3
5
2008-04-26 14:10
@transformer1
這個應該是用在做比流器的吧.初級圈數非常多!  造成這樣的現象有很大的原因是層間短路,也就是說匝與匝之間漆膜破了或者是夾有什么導體,應Hi-pot測試就應該測試出來!
感謝上面兩位,產品說一下:變壓器是用來電解鹽水消毒的,輸出為21V-0-21V 5A輸出.還有一組是 12V-0輸出,8.33A.12V那組半波整流,另外一組通過SCR全波整流,兩組共地.
0
回復
2008-04-26 22:57
@hcfatjh
感謝上面兩位,產品說一下:變壓器是用來電解鹽水消毒的,輸出為21V-0-21V5A輸出.還有一組是12V-0輸出,8.33A.12V那組半波整流,另外一組通過SCR全波整流,兩組共地.
從現象看來是匝間短路,要用匝間短路測試儀可以測出!
0
回復
勞同志
LV.7
7
2008-04-27 09:53
@hcfatjh
感謝上面兩位,產品說一下:變壓器是用來電解鹽水消毒的,輸出為21V-0-21V5A輸出.還有一組是12V-0輸出,8.33A.12V那組半波整流,另外一組通過SCR全波整流,兩組共地.
跟著別人瞎起哄的惡果!
別用這用那檢查了,肯定是局部短路,無法修復!
這么多輸出端,壓根兒就不該用環形鐵心!
0
回復
hcfatjh
LV.3
8
2008-04-27 12:04
如果有匝間短路,那么應該只是匝數減少,會燒變壓器嗎?我想不會最里面的那一層和最外面的那一層總不會發生短路吧!
0
回復
2008-04-27 16:15
@hcfatjh
如果有匝間短路,那么應該只是匝數減少,會燒變壓器嗎?我想不會最里面的那一層和最外面的那一層總不會發生短路吧!
樓上兄弟說的話有點矛盾!
匝間短路,一但有電流流過是不是造成燒毀的現象(或者發燙直至燒毀)...
當然短路,那匝數相比正常的來講那就一定會少了哦!
0
回復
wwqwwq
LV.4
10
2008-04-27 16:20
@hcfatjh
如果有匝間短路,那么應該只是匝數減少,會燒變壓器嗎?我想不會最里面的那一層和最外面的那一層總不會發生短路吧!
匝間短路-匝數減少-準燒變壓器
最里面的那一層和最外面的那一層如果短路-結果一樣
你想一想,變壓器匝數減少意味著什么?
呵呵
0
回復
transformer1
LV.10
11
2008-04-27 16:24
@wwqwwq
匝間短路-匝數減少-準燒變壓器最里面的那一層和最外面的那一層如果短路-結果一樣你想一想,變壓器匝數減少意味著什么?呵呵
如果像11樓兄弟說的那樣,是飽和引起的就不應該燒毀線圈!
0
回復
hcfatjh
LV.3
12
2008-04-27 18:24
線路框圖如圖,半波整流用到的電流不大!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2227461209291823.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
@勞同志
跟著別人瞎起哄的惡果!別用這用那檢查了,肯定是局部短路,無法修復!這么多輸出端,壓根兒就不該用環形鐵心!
沒想到在這遇到勞同志,老鄉好!

我現在混在北京- -!
0
回復
pzdy
LV.6
14
2008-04-28 09:30
@hcfatjh
線路框圖如圖,半波整流用到的電流不大![圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2227461209291823.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此帖已被刪除
0
回復
hcfatjh
LV.3
15
2008-04-28 10:00
@pzdy
此帖已被刪除
都快一年了!
0
回復
pzdy
LV.6
16
2008-04-28 12:46
@hcfatjh
都快一年了!
此帖已被刪除
0
回復
hcfatjh
LV.3
17
2008-04-28 16:20
@pzdy
此帖已被刪除
謝謝PZDY的熱心幫忙!找變壓器供應商和客戶了解下情況!
0
回復
alunli
LV.2
18
2008-04-30 08:52
看絕緣材料都均勻的熔化了,說明事故當時變壓器整體溫度升高,最后造成絕緣損壞擊穿放電,該故障為變壓器設計容量偏小或者負載過重、短路造成.
0
回復
transformer1
LV.10
19
2008-04-30 11:17
@alunli
看絕緣材料都均勻的熔化了,說明事故當時變壓器整體溫度升高,最后造成絕緣損壞擊穿放電,該故障為變壓器設計容量偏小或者負載過重、短路造成.
望樓主可以向客戶進一步了解發生問題的原因再把它弄出來,這樣可以減少很多誤解...
0
回復
hcfatjh
LV.3
20
2008-04-30 18:28
@transformer1
望樓主可以向客戶進一步了解發生問題的原因再把它弄出來,這樣可以減少很多誤解...
暈,用戶在泰國,要繞N個彎才能溝通!
0
回復
transformer1
LV.10
21
2008-05-01 21:01
@hcfatjh
暈,用戶在泰國,要繞N個彎才能溝通!
那他也不可能就退回一個不良品,什么現象,初步的原因也沒給?
0
回復
haonan_ren
LV.5
22
2008-05-03 11:49
@transformer1
那他也不可能就退回一個不良品,什么現象,初步的原因也沒給?
以下純屬個人意見:
   初級匝間短路會導致以下結果
   (1)引起圈數的減少直接導致Bm值增大,鐵芯損耗增加,最慘的也就是鐵芯飽和,鐵芯溫升升高,傳熱給初次級,最終燒毀(在這里可能性比較小拉)
   (2)圈數的減少,導致變比改變,因輸入電壓未變化,從而次級輸出電壓升高,負載電流增大,
導致次級溫升增加,最終燒毀次級(這次燒的是初級拉)
   (2)還有一個結果,俺也認為是最有可能的---初級匝間短路的話,相當于一個自耦變壓器的中間抽頭的一組輸出端直接短路,短路電流是很大的哦(看你短路多少匝了),溫度聚升,當然燒掉拉....
0
回復
haonan_ren
LV.5
23
2008-05-03 12:02
@haonan_ren
以下純屬個人意見:  初級匝間短路會導致以下結果  (1)引起圈數的減少直接導致Bm值增大,鐵芯損耗增加,最慘的也就是鐵芯飽和,鐵芯溫升升高,傳熱給初次級,最終燒毀(在這里可能性比較小拉)  (2)圈數的減少,導致變比改變,因輸入電壓未變化,從而次級輸出電壓升高,負載電流增大,導致次級溫升增加,最終燒毀次級(這次燒的是初級拉)  (2)還有一個結果,俺也認為是最有可能的---初級匝間短路的話,相當于一個自耦變壓器的中間抽頭的一組輸出端直接短路,短路電流是很大的哦(看你短路多少匝了),溫度聚升,當然燒掉拉....
但是俺個人認為,不一定是匝間短路引起的,依照片上的位置看,應該是初級的
2個輸出端之間的絕緣沒有處理好,長時間工作后,擊穿打火導致變壓器損壞的,而不是溫度過高燒毀的(如果是溫度過高燒毀的,變壓器的其他部分應該都變色了的,但是圖片上的產品顏色和正常的產品并沒有太多區別)
0
回復
zhz69
LV.4
24
2008-05-04 11:03
@hcfatjh
都快一年了!
客戶的問題,過載引起的.都用一年了
0
回復
zuhui637
LV.2
25
2008-05-06 16:29
@haonan_ren
但是俺個人認為,不一定是匝間短路引起的,依照片上的位置看,應該是初級的2個輸出端之間的絕緣沒有處理好,長時間工作后,擊穿打火導致變壓器損壞的,而不是溫度過高燒毀的(如果是溫度過高燒毀的,變壓器的其他部分應該都變色了的,但是圖片上的產品顏色和正常的產品并沒有太多區別)
你已經用了一年,就不應該是匝間短路,應該是過載.樓上有提到用匝間檢測儀檢測匝間短路,我這里在用的時候出現一種情況,變壓器做好后用檢測儀打初級沒有發現問題,再打次級的時候初級出現跳火花.請問有誰知道原因.檢測儀是威格的
0
回復
2008-05-06 17:06
@zuhui637
你已經用了一年,就不應該是匝間短路,應該是過載.樓上有提到用匝間檢測儀檢測匝間短路,我這里在用的時候出現一種情況,變壓器做好后用檢測儀打初級沒有發現問題,再打次級的時候初級出現跳火花.請問有誰知道原因.檢測儀是威格的
從圖片上看,過黑部份為局部.樓上的各位大蝦意見都非常寶貴,但是短路及過載應該不會在一年后再發生問題,使用時間上不太合理.
個人想法,可否了解此變壓器裝在PCB上的位置,過黑部份是否是貼於PCB的,別外風扇散熱是否合理.線的耐溫等級是CLASS B的嗎?還是F的
毫無疑問不良為溫度累增造成.
建議做個反驗證試驗.
另外可否參考一下,此變壓器的制作結構圖
0
回復
hcfatjh
LV.3
27
2008-05-07 21:11
@平凡的人-1
從圖片上看,過黑部份為局部.樓上的各位大蝦意見都非常寶貴,但是短路及過載應該不會在一年后再發生問題,使用時間上不太合理.個人想法,可否了解此變壓器裝在PCB上的位置,過黑部份是否是貼於PCB的,別外風扇散熱是否合理.線的耐溫等級是CLASSB的嗎?還是F的毫無疑問不良為溫度累增造成.建議做個反驗證試驗.另外可否參考一下,此變壓器的制作結構圖
感謝大家幫忙?
我先測試幾天控制電路先,看是否控制部分出了問題,導致過載.不過我拆開了變壓器看了下,發現里面溫度保護的那個元件還是好的,不該是溫升過高.
記得當初測試樣品時,過載都是燒那個元件叫什么忘了,要不就是燒次級,也沒見過燒這么嚴重的.
另:什么原因會加快漆包線老化?
0
回復
hcfatjh
LV.3
28
2008-05-07 21:17
@平凡的人-1
從圖片上看,過黑部份為局部.樓上的各位大蝦意見都非常寶貴,但是短路及過載應該不會在一年后再發生問題,使用時間上不太合理.個人想法,可否了解此變壓器裝在PCB上的位置,過黑部份是否是貼於PCB的,別外風扇散熱是否合理.線的耐溫等級是CLASSB的嗎?還是F的毫無疑問不良為溫度累增造成.建議做個反驗證試驗.另外可否參考一下,此變壓器的制作結構圖
有風扇散熱,變壓器是固定在鋁板上的.測試同樣產品滿負載時溫度空氣溫度為44攝氏度,測試樣品時過6A的電流通了幾天都沒事,不過變壓器燙得厲害!
0
回復
勞同志
LV.7
29
2008-05-08 09:52
@山東專業變壓器生產商
沒想到在這遇到勞同志,老鄉好!我現在混在北京--!
老鄉好!
到了威海也不來接我.掃興!只好原路打道回府,下次砍了頭也不來了!
0
回復
transformer1
LV.10
30
2008-05-08 10:48
@勞同志
老鄉好!到了威海也不來接我.掃興!只好原路打道回府,下次砍了頭也不來了!
勞同志,非常歡迎您來此版本塊做客及發表高見...
  交個朋友??
0
回復
@勞同志
老鄉好!到了威海也不來接我.掃興!只好原路打道回府,下次砍了頭也不來了!
別啊,勞同志!
你啥時候來的?你下次來威海,我肯定八抬大轎...*_*
0
回復
發