開關電源爬電距離問題

問題:
1,我電源輸入100~240V,客戶測量初次級峰峰值電壓有800V,除2*1.41,有280V,所以客戶要求要做到400V標準,我覺得應該250V
2,爬電距離對于變壓器是怎么要求的,現在客戶要求初級-鐵心空氣間隙3,爬電6mm,次級到鐵心6,我次級用的3層絕緣線,這個爬電對于初次級到鐵心怎么要求的啊?
3,還是變壓器鐵心問題,客戶要求初級也用3層絕緣線,或者跟鐵心有間隙,用什么辦法?變壓器用的是T型鐵心.
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
lxjxba
LV.5
2
2008-06-24 15:52
0
回復
2008-06-25 10:29
第一個問題有點意思
0
回復
ccfo
LV.1
4
2008-07-03 22:33
1.這是一個工作電壓的問題,不同的認證機構意見不一致.一般在國內就是按照額定的輸入電壓來算,而UL認證中要求用測試的峰值除以2倍根號2來算,但是TUV對于這兩種都接受,任一皆可.主要還是看你過什么認證吧.

2,一般三層絕緣線就基本上能滿足絕緣的要求,具體看IEC60601-1中變壓器結構這個條款.

3不明白你的意思
0
回復
2008-08-07 09:09
1.安規要求安全距離:
a.兩線式:一次側、二次側安全距離:5.5mm min.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mm min.(為防誤差,預留5mm)
b.三線式:
一次側、二次側安全距離:5.5mm min.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mm min.(為防誤差,預留5mm)
一次側、FG安全距離:3.0mm min.(必須確定為FG,否則仍然要預留6mm;加1.0mm破溝則5mm)
c.ACL、ACN安全距離:2.5mm min.(加1.0mm破溝則1.5mm min.)
d.一次側高壓安全距離:1.5mm min.
e.保險絲兩端銅箔安全距離:2.5mm min.(加1.0mm破溝則1.5mm min.)
2.PWB製作,佈線最小距離:
a.銅箔與銅箔:0.5mm min.
b.銅箔與焊點:0.75mm min.
c.焊點與焊點:1.0mm min.
d.銅箔與板邊:0.25mm min.
e.孔邊與孔邊:1.0mm min.
f.孔邊與板邊:1.0mm min.
3.PWB製作,佈線最小銅箔寬度:
a.2oz:0.5mm min.;1oz:0.3mm min.
b.電流承受力:1A/1.0mm min.(加錫則可減少為0.5mm min.)


電氣要求:

1.一次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).
2.二次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).
3.CY1佈線位置:一次側接近大電容負端;二次側接近變壓器地端.
4.回授點佈線位置:正回授端及負回授端接近輸出端.
5.符合雷擊測試要求:
a.符合L-N 1KV;L(N)-FG 2KV(V 1.2/50uS、I 8/20uS):加07D471 Varistor
b.符合L-N 6KV(500A):加07D471 Varistor、LF1加尖端放電、CY1加尖端放電
c.符合L-N 6KV(3000A):加07D471 Varistor於Fuse前、LF1加尖端放電再並聯雷擊管(300V)*2 、CY1加尖端放電
IEC 60950
IEC 60950
空間/沿面距離 (Clearance/Creepage Distances,Clause 2.10, Tables 2H, 2J, 2K and 2L)

空間直線距離以峰值電壓,根據 Table 2H (primary)、2J (primary additional)、2K (secondary) 計算.
沿面爬行距離以RMS電壓值,根據 Table 2L 計算,但不小于空間直線距離.
250 V 以下時,L 至 N、初級至地:creepage 2.5 mm,clearance 2.0 mm (整流前).
250 V 以下時初級至次級:creepage 5 mm,clearance 4 mm.
TNV 至 SELV線路:creepage 2.5 mm,clearance 2.0 mm (Nemko):creepage 2.0 mm,clearance 1.8 mm (TüV).
PCB 間距應參照實際工做電壓 (peak or dc),若間距不足時 UL 可做耐壓測試,CSA 做短路測試.
零件應施以 10 N 之推力作判斷.
空間距離:
空間距離的數值應符合下列最小值的規定:
立地式產品的外殼或桌上型產品上非重直面頂部,可接近導電零件,與危險性電壓上零件,用作強化絕緣 (Reinforced insulation) 之空氣間隙,不得小于10mm.
A類插頭式產品之外殼上,已接地之可接近導電零件,與危險性電壓上零件,用作基本絕緣 (Basic insulation) 之空氣間隙,不得小于2mm.
Primary Circuit之空間距離應符合Table 2H 及2J中最小值之規定.
如果工作電壓之峰值超過AC主電源電壓之峰值時,絕緣之最小空間距離為下列兩項數值之和:
工作電壓等于AC主電源電壓時,Table 2H之最小空間距離值;以及
Table 2J中附加空間距離值.
沿面距離:
沿面距離不得少于Table 2L之最小數值.
強化絕緣或雙重絕緣 (Reinforced or Double insulation) 之沿面距離是Table 2L中基本絕緣數值的兩倍.
如果Table 2L之沿面距離小于Table 2H, 2J 與2K之空間距離時,則空間距離即是最小沿面距離.
判定沿面距離時之工作電壓應考慮下列要項:
實際的RMS值或DC 電壓值.
如使用DC 電壓值,不必考慮附加之紋波.
短期情況 (如TNV線路中之振鈴信號),不必考慮.
短暫之干擾不必考慮 (如噪聲).
連到TNV 線路中,如果無法得知通訊網絡之特性時,其工作電壓應假定,TNV-1 線路為60 Vdc,TNV-2 與TNV-3線路為120Vdc.
如果所量測之工作電壓,在相鄰兩點之間可使用內插法,來決定最小沿面距離.

.
0
回復
lao_xia
LV.2
6
2008-08-14 23:25
還是變壓器鐵心問題,客戶要求初級也用3層絕緣線,或者跟鐵心有間隙,用什么辦法?變壓器用的是T型鐵心.
這好辦呀,加擋墻(Margin Tape),把鐵心做成懸空就行啦!
0
回復
2008-08-15 17:32
@lao_xia
還是變壓器鐵心問題,客戶要求初級也用3層絕緣線,或者跟鐵心有間隙,用什么辦法?變壓器用的是T型鐵心.這好辦呀,加擋墻(MarginTape),把鐵心做成懸空就行啦!
學習了 謝謝
0
回復
richardli
LV.3
8
2008-09-12 17:39
@半導體1
學習了謝謝
電氣間隙與Voltage (peak)相關
爬電距離與 voltage r.m.s.相關
峰值電壓達800V只能用于爬電考核,電氣間隙還要看有效值,很可能有效值不到400V
0
回復
2009-08-04 15:55
@電源照寶
1.安規要求安全距離:a.兩線式:一次側、二次側安全距離:5.5mmmin.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mmmin.(為防誤差,預留5mm)b.三線式:一次側、二次側安全距離:5.5mmmin.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mmmin.(為防誤差,預留5mm)一次側、FG安全距離:3.0mmmin.(必須確定為FG,否則仍然要預留6mm;加1.0mm破溝則5mm)c.ACL、ACN安全距離:2.5mmmin.(加1.0mm破溝則1.5mmmin.)d.一次側高壓安全距離:1.5mmmin.e.保險絲兩端銅箔安全距離:2.5mmmin.(加1.0mm破溝則1.5mmmin.)2.PWB製作,佈線最小距離:a.銅箔與銅箔:0.5mmmin.b.銅箔與焊點:0.75mmmin.c.焊點與焊點:1.0mmmin.d.銅箔與板邊:0.25mmmin.e.孔邊與孔邊:1.0mmmin.f.孔邊與板邊:1.0mmmin.3.PWB製作,佈線最小銅箔寬度:a.2oz:0.5mmmin.;1oz:0.3mmmin.b.電流承受力:1A/1.0mmmin.(加錫則可減少為0.5mmmin.)電氣要求:1.一次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).2.二次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).3.CY1佈線位置:一次側接近大電容負端;二次側接近變壓器地端.4.回授點佈線位置:正回授端及負回授端接近輸出端.5.符合雷擊測試要求:a.符合L-N1KV;L(N)-FG2KV(V1.2/50uS、I8/20uS):加07D471Varistorb.符合L-N6KV(500A):加07D471Varistor、LF1加尖端放電、CY1加尖端放電c.符合L-N6KV(3000A):加07D471Varistor於Fuse前、LF1加尖端放電再並聯雷擊管(300V)*2、CY1加尖端放電IEC60950IEC60950空間/沿面距離(Clearance/CreepageDistances,Clause2.10,Tables2H,2J,2Kand2L)空間直線距離以峰值電壓,根據Table2H(primary)、2J(primaryadditional)、2K(secondary)計算.沿面爬行距離以RMS電壓值,根據Table2L計算,但不小于空間直線距離.250V以下時,L至N、初級至地:creepage2.5mm,clearance2.0mm(整流前).250V以下時初級至次級:creepage5mm,clearance4mm.TNV至SELV線路:creepage2.5mm,clearance2.0mm(Nemko):creepage2.0mm,clearance1.8mm(TüV).PCB間距應參照實際工做電壓(peakordc),若間距不足時UL可做耐壓測試,CSA做短路測試.零件應施以10N之推力作判斷.空間距離:空間距離的數值應符合下列最小值的規定:立地式產品的外殼或桌上型產品上非重直面頂部,可接近導電零件,與危險性電壓上零件,用作強化絕緣(Reinforcedinsulation)之空氣間隙,不得小于10mm.A類插頭式產品之外殼上,已接地之可接近導電零件,與危險性電壓上零件,用作基本絕緣(Basicinsulation)之空氣間隙,不得小于2mm.PrimaryCircuit之空間距離應符合Table2H及2J中最小值之規定.如果工作電壓之峰值超過AC主電源電壓之峰值時,絕緣之最小空間距離為下列兩項數值之和:工作電壓等于AC主電源電壓時,Table2H之最小空間距離值;以及Table2J中附加空間距離值.沿面距離:沿面距離不得少于Table2L之最小數值.強化絕緣或雙重絕緣(ReinforcedorDoubleinsulation)之沿面距離是Table2L中基本絕緣數值的兩倍.如果Table2L之沿面距離小于Table2H,2J與2K之空間距離時,則空間距離即是最小沿面距離.判定沿面距離時之工作電壓應考慮下列要項:實際的RMS值或DC電壓值.如使用DC電壓值,不必考慮附加之紋波.短期情況(如TNV線路中之振鈴信號),不必考慮.短暫之干擾不必考慮(如噪聲).連到TNV線路中,如果無法得知通訊網絡之特性時,其工作電壓應假定,TNV-1線路為60Vdc,TNV-2與TNV-3線路為120Vdc.如果所量測之工作電壓,在相鄰兩點之間可使用內插法,來決定最小沿面距離..
which standard do you use for sapcing?thanks.
0
回復
2010-08-05 11:03
@電源照寶
1.安規要求安全距離:a.兩線式:一次側、二次側安全距離:5.5mmmin.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mmmin.(為防誤差,預留5mm)b.三線式:一次側、二次側安全距離:5.5mmmin.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mmmin.(為防誤差,預留5mm)一次側、FG安全距離:3.0mmmin.(必須確定為FG,否則仍然要預留6mm;加1.0mm破溝則5mm)c.ACL、ACN安全距離:2.5mmmin.(加1.0mm破溝則1.5mmmin.)d.一次側高壓安全距離:1.5mmmin.e.保險絲兩端銅箔安全距離:2.5mmmin.(加1.0mm破溝則1.5mmmin.)2.PWB製作,佈線最小距離:a.銅箔與銅箔:0.5mmmin.b.銅箔與焊點:0.75mmmin.c.焊點與焊點:1.0mmmin.d.銅箔與板邊:0.25mmmin.e.孔邊與孔邊:1.0mmmin.f.孔邊與板邊:1.0mmmin.3.PWB製作,佈線最小銅箔寬度:a.2oz:0.5mmmin.;1oz:0.3mmmin.b.電流承受力:1A/1.0mmmin.(加錫則可減少為0.5mmmin.)電氣要求:1.一次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).2.二次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).3.CY1佈線位置:一次側接近大電容負端;二次側接近變壓器地端.4.回授點佈線位置:正回授端及負回授端接近輸出端.5.符合雷擊測試要求:a.符合L-N1KV;L(N)-FG2KV(V1.2/50uS、I8/20uS):加07D471Varistorb.符合L-N6KV(500A):加07D471Varistor、LF1加尖端放電、CY1加尖端放電c.符合L-N6KV(3000A):加07D471Varistor於Fuse前、LF1加尖端放電再並聯雷擊管(300V)*2、CY1加尖端放電IEC60950IEC60950空間/沿面距離(Clearance/CreepageDistances,Clause2.10,Tables2H,2J,2Kand2L)空間直線距離以峰值電壓,根據Table2H(primary)、2J(primaryadditional)、2K(secondary)計算.沿面爬行距離以RMS電壓值,根據Table2L計算,但不小于空間直線距離.250V以下時,L至N、初級至地:creepage2.5mm,clearance2.0mm(整流前).250V以下時初級至次級:creepage5mm,clearance4mm.TNV至SELV線路:creepage2.5mm,clearance2.0mm(Nemko):creepage2.0mm,clearance1.8mm(TüV).PCB間距應參照實際工做電壓(peakordc),若間距不足時UL可做耐壓測試,CSA做短路測試.零件應施以10N之推力作判斷.空間距離:空間距離的數值應符合下列最小值的規定:立地式產品的外殼或桌上型產品上非重直面頂部,可接近導電零件,與危險性電壓上零件,用作強化絕緣(Reinforcedinsulation)之空氣間隙,不得小于10mm.A類插頭式產品之外殼上,已接地之可接近導電零件,與危險性電壓上零件,用作基本絕緣(Basicinsulation)之空氣間隙,不得小于2mm.PrimaryCircuit之空間距離應符合Table2H及2J中最小值之規定.如果工作電壓之峰值超過AC主電源電壓之峰值時,絕緣之最小空間距離為下列兩項數值之和:工作電壓等于AC主電源電壓時,Table2H之最小空間距離值;以及Table2J中附加空間距離值.沿面距離:沿面距離不得少于Table2L之最小數值.強化絕緣或雙重絕緣(ReinforcedorDoubleinsulation)之沿面距離是Table2L中基本絕緣數值的兩倍.如果Table2L之沿面距離小于Table2H,2J與2K之空間距離時,則空間距離即是最小沿面距離.判定沿面距離時之工作電壓應考慮下列要項:實際的RMS值或DC電壓值.如使用DC電壓值,不必考慮附加之紋波.短期情況(如TNV線路中之振鈴信號),不必考慮.短暫之干擾不必考慮(如噪聲).連到TNV線路中,如果無法得知通訊網絡之特性時,其工作電壓應假定,TNV-1線路為60Vdc,TNV-2與TNV-3線路為120Vdc.如果所量測之工作電壓,在相鄰兩點之間可使用內插法,來決定最小沿面距離..
謝謝?。。?/div>
0
回復
2010-08-13 10:15
@電源照寶
1.安規要求安全距離:a.兩線式:一次側、二次側安全距離:5.5mmmin.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mmmin.(為防誤差,預留5mm)b.三線式:一次側、二次側安全距離:5.5mmmin.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mmmin.(為防誤差,預留5mm)一次側、FG安全距離:3.0mmmin.(必須確定為FG,否則仍然要預留6mm;加1.0mm破溝則5mm)c.ACL、ACN安全距離:2.5mmmin.(加1.0mm破溝則1.5mmmin.)d.一次側高壓安全距離:1.5mmmin.e.保險絲兩端銅箔安全距離:2.5mmmin.(加1.0mm破溝則1.5mmmin.)2.PWB製作,佈線最小距離:a.銅箔與銅箔:0.5mmmin.b.銅箔與焊點:0.75mmmin.c.焊點與焊點:1.0mmmin.d.銅箔與板邊:0.25mmmin.e.孔邊與孔邊:1.0mmmin.f.孔邊與板邊:1.0mmmin.3.PWB製作,佈線最小銅箔寬度:a.2oz:0.5mmmin.;1oz:0.3mmmin.b.電流承受力:1A/1.0mmmin.(加錫則可減少為0.5mmmin.)電氣要求:1.一次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).2.二次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).3.CY1佈線位置:一次側接近大電容負端;二次側接近變壓器地端.4.回授點佈線位置:正回授端及負回授端接近輸出端.5.符合雷擊測試要求:a.符合L-N1KV;L(N)-FG2KV(V1.2/50uS、I8/20uS):加07D471Varistorb.符合L-N6KV(500A):加07D471Varistor、LF1加尖端放電、CY1加尖端放電c.符合L-N6KV(3000A):加07D471Varistor於Fuse前、LF1加尖端放電再並聯雷擊管(300V)*2、CY1加尖端放電IEC60950IEC60950空間/沿面距離(Clearance/CreepageDistances,Clause2.10,Tables2H,2J,2Kand2L)空間直線距離以峰值電壓,根據Table2H(primary)、2J(primaryadditional)、2K(secondary)計算.沿面爬行距離以RMS電壓值,根據Table2L計算,但不小于空間直線距離.250V以下時,L至N、初級至地:creepage2.5mm,clearance2.0mm(整流前).250V以下時初級至次級:creepage5mm,clearance4mm.TNV至SELV線路:creepage2.5mm,clearance2.0mm(Nemko):creepage2.0mm,clearance1.8mm(TüV).PCB間距應參照實際工做電壓(peakordc),若間距不足時UL可做耐壓測試,CSA做短路測試.零件應施以10N之推力作判斷.空間距離:空間距離的數值應符合下列最小值的規定:立地式產品的外殼或桌上型產品上非重直面頂部,可接近導電零件,與危險性電壓上零件,用作強化絕緣(Reinforcedinsulation)之空氣間隙,不得小于10mm.A類插頭式產品之外殼上,已接地之可接近導電零件,與危險性電壓上零件,用作基本絕緣(Basicinsulation)之空氣間隙,不得小于2mm.PrimaryCircuit之空間距離應符合Table2H及2J中最小值之規定.如果工作電壓之峰值超過AC主電源電壓之峰值時,絕緣之最小空間距離為下列兩項數值之和:工作電壓等于AC主電源電壓時,Table2H之最小空間距離值;以及Table2J中附加空間距離值.沿面距離:沿面距離不得少于Table2L之最小數值.強化絕緣或雙重絕緣(ReinforcedorDoubleinsulation)之沿面距離是Table2L中基本絕緣數值的兩倍.如果Table2L之沿面距離小于Table2H,2J與2K之空間距離時,則空間距離即是最小沿面距離.判定沿面距離時之工作電壓應考慮下列要項:實際的RMS值或DC電壓值.如使用DC電壓值,不必考慮附加之紋波.短期情況(如TNV線路中之振鈴信號),不必考慮.短暫之干擾不必考慮(如噪聲).連到TNV線路中,如果無法得知通訊網絡之特性時,其工作電壓應假定,TNV-1線路為60Vdc,TNV-2與TNV-3線路為120Vdc.如果所量測之工作電壓,在相鄰兩點之間可使用內插法,來決定最小沿面距離..
學習.........謝謝.
0
回復
szgzwhs
LV.2
12
2010-09-05 00:29
@電源照寶
1.安規要求安全距離:a.兩線式:一次側、二次側安全距離:5.5mmmin.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mmmin.(為防誤差,預留5mm)b.三線式:一次側、二次側安全距離:5.5mmmin.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mmmin.(為防誤差,預留5mm)一次側、FG安全距離:3.0mmmin.(必須確定為FG,否則仍然要預留6mm;加1.0mm破溝則5mm)c.ACL、ACN安全距離:2.5mmmin.(加1.0mm破溝則1.5mmmin.)d.一次側高壓安全距離:1.5mmmin.e.保險絲兩端銅箔安全距離:2.5mmmin.(加1.0mm破溝則1.5mmmin.)2.PWB製作,佈線最小距離:a.銅箔與銅箔:0.5mmmin.b.銅箔與焊點:0.75mmmin.c.焊點與焊點:1.0mmmin.d.銅箔與板邊:0.25mmmin.e.孔邊與孔邊:1.0mmmin.f.孔邊與板邊:1.0mmmin.3.PWB製作,佈線最小銅箔寬度:a.2oz:0.5mmmin.;1oz:0.3mmmin.b.電流承受力:1A/1.0mmmin.(加錫則可減少為0.5mmmin.)電氣要求:1.一次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).2.二次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).3.CY1佈線位置:一次側接近大電容負端;二次側接近變壓器地端.4.回授點佈線位置:正回授端及負回授端接近輸出端.5.符合雷擊測試要求:a.符合L-N1KV;L(N)-FG2KV(V1.2/50uS、I8/20uS):加07D471Varistorb.符合L-N6KV(500A):加07D471Varistor、LF1加尖端放電、CY1加尖端放電c.符合L-N6KV(3000A):加07D471Varistor於Fuse前、LF1加尖端放電再並聯雷擊管(300V)*2、CY1加尖端放電IEC60950IEC60950空間/沿面距離(Clearance/CreepageDistances,Clause2.10,Tables2H,2J,2Kand2L)空間直線距離以峰值電壓,根據Table2H(primary)、2J(primaryadditional)、2K(secondary)計算.沿面爬行距離以RMS電壓值,根據Table2L計算,但不小于空間直線距離.250V以下時,L至N、初級至地:creepage2.5mm,clearance2.0mm(整流前).250V以下時初級至次級:creepage5mm,clearance4mm.TNV至SELV線路:creepage2.5mm,clearance2.0mm(Nemko):creepage2.0mm,clearance1.8mm(TüV).PCB間距應參照實際工做電壓(peakordc),若間距不足時UL可做耐壓測試,CSA做短路測試.零件應施以10N之推力作判斷.空間距離:空間距離的數值應符合下列最小值的規定:立地式產品的外殼或桌上型產品上非重直面頂部,可接近導電零件,與危險性電壓上零件,用作強化絕緣(Reinforcedinsulation)之空氣間隙,不得小于10mm.A類插頭式產品之外殼上,已接地之可接近導電零件,與危險性電壓上零件,用作基本絕緣(Basicinsulation)之空氣間隙,不得小于2mm.PrimaryCircuit之空間距離應符合Table2H及2J中最小值之規定.如果工作電壓之峰值超過AC主電源電壓之峰值時,絕緣之最小空間距離為下列兩項數值之和:工作電壓等于AC主電源電壓時,Table2H之最小空間距離值;以及Table2J中附加空間距離值.沿面距離:沿面距離不得少于Table2L之最小數值.強化絕緣或雙重絕緣(ReinforcedorDoubleinsulation)之沿面距離是Table2L中基本絕緣數值的兩倍.如果Table2L之沿面距離小于Table2H,2J與2K之空間距離時,則空間距離即是最小沿面距離.判定沿面距離時之工作電壓應考慮下列要項:實際的RMS值或DC電壓值.如使用DC電壓值,不必考慮附加之紋波.短期情況(如TNV線路中之振鈴信號),不必考慮.短暫之干擾不必考慮(如噪聲).連到TNV線路中,如果無法得知通訊網絡之特性時,其工作電壓應假定,TNV-1線路為60Vdc,TNV-2與TNV-3線路為120Vdc.如果所量測之工作電壓,在相鄰兩點之間可使用內插法,來決定最小沿面距離..
學習
0
回復
changtong
LV.7
13
2010-09-08 17:44
@電源照寶
1.安規要求安全距離:a.兩線式:一次側、二次側安全距離:5.5mmmin.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mmmin.(為防誤差,預留5mm)b.三線式:一次側、二次側安全距離:5.5mmmin.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mmmin.(為防誤差,預留5mm)一次側、FG安全距離:3.0mmmin.(必須確定為FG,否則仍然要預留6mm;加1.0mm破溝則5mm)c.ACL、ACN安全距離:2.5mmmin.(加1.0mm破溝則1.5mmmin.)d.一次側高壓安全距離:1.5mmmin.e.保險絲兩端銅箔安全距離:2.5mmmin.(加1.0mm破溝則1.5mmmin.)2.PWB製作,佈線最小距離:a.銅箔與銅箔:0.5mmmin.b.銅箔與焊點:0.75mmmin.c.焊點與焊點:1.0mmmin.d.銅箔與板邊:0.25mmmin.e.孔邊與孔邊:1.0mmmin.f.孔邊與板邊:1.0mmmin.3.PWB製作,佈線最小銅箔寬度:a.2oz:0.5mmmin.;1oz:0.3mmmin.b.電流承受力:1A/1.0mmmin.(加錫則可減少為0.5mmmin.)電氣要求:1.一次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).2.二次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).3.CY1佈線位置:一次側接近大電容負端;二次側接近變壓器地端.4.回授點佈線位置:正回授端及負回授端接近輸出端.5.符合雷擊測試要求:a.符合L-N1KV;L(N)-FG2KV(V1.2/50uS、I8/20uS):加07D471Varistorb.符合L-N6KV(500A):加07D471Varistor、LF1加尖端放電、CY1加尖端放電c.符合L-N6KV(3000A):加07D471Varistor於Fuse前、LF1加尖端放電再並聯雷擊管(300V)*2、CY1加尖端放電IEC60950IEC60950空間/沿面距離(Clearance/CreepageDistances,Clause2.10,Tables2H,2J,2Kand2L)空間直線距離以峰值電壓,根據Table2H(primary)、2J(primaryadditional)、2K(secondary)計算.沿面爬行距離以RMS電壓值,根據Table2L計算,但不小于空間直線距離.250V以下時,L至N、初級至地:creepage2.5mm,clearance2.0mm(整流前).250V以下時初級至次級:creepage5mm,clearance4mm.TNV至SELV線路:creepage2.5mm,clearance2.0mm(Nemko):creepage2.0mm,clearance1.8mm(TüV).PCB間距應參照實際工做電壓(peakordc),若間距不足時UL可做耐壓測試,CSA做短路測試.零件應施以10N之推力作判斷.空間距離:空間距離的數值應符合下列最小值的規定:立地式產品的外殼或桌上型產品上非重直面頂部,可接近導電零件,與危險性電壓上零件,用作強化絕緣(Reinforcedinsulation)之空氣間隙,不得小于10mm.A類插頭式產品之外殼上,已接地之可接近導電零件,與危險性電壓上零件,用作基本絕緣(Basicinsulation)之空氣間隙,不得小于2mm.PrimaryCircuit之空間距離應符合Table2H及2J中最小值之規定.如果工作電壓之峰值超過AC主電源電壓之峰值時,絕緣之最小空間距離為下列兩項數值之和:工作電壓等于AC主電源電壓時,Table2H之最小空間距離值;以及Table2J中附加空間距離值.沿面距離:沿面距離不得少于Table2L之最小數值.強化絕緣或雙重絕緣(ReinforcedorDoubleinsulation)之沿面距離是Table2L中基本絕緣數值的兩倍.如果Table2L之沿面距離小于Table2H,2J與2K之空間距離時,則空間距離即是最小沿面距離.判定沿面距離時之工作電壓應考慮下列要項:實際的RMS值或DC電壓值.如使用DC電壓值,不必考慮附加之紋波.短期情況(如TNV線路中之振鈴信號),不必考慮.短暫之干擾不必考慮(如噪聲).連到TNV線路中,如果無法得知通訊網絡之特性時,其工作電壓應假定,TNV-1線路為60Vdc,TNV-2與TNV-3線路為120Vdc.如果所量測之工作電壓,在相鄰兩點之間可使用內插法,來決定最小沿面距離..

好人

0
回復
lxjxba
LV.5
14
2011-09-22 20:57
@richardli
電氣間隙與Voltage(peak)相關爬電距離與voltager.m.s.相關峰值電壓達800V只能用于爬電考核,電氣間隙還要看有效值,很可能有效值不到400V
iec60335反激變壓器,爬電距離是多少,謝謝
0
回復
發