負載電流增大變壓器有叫聲
哪位高手能幫忙解答一下,最近做移相全橋變換器,輸出22.5V,當負載電流增大到25A左右時,變壓器開始有點兒叫聲,但是變壓器波形是穩定的,等到增大到28A左右,叫聲就比較大,波形也有點兒抖動.后來又把輸出調到12.5V,當負載電流增大到37A左右,也會出現上面的現象,實在不明白哪兒出了問題?
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
@cafetea
如果是工藝問題,把變壓器浸漆后可以抑制部分叫聲.但從你所述,應該是發生振蕩了,先排除B值和磁芯選取設計是否合理等問題,然后看看電流環是否出現振蕩,可測此時的環路特性.另外,占空比此時是否穩定.
變壓器確實是沒經過浸漆處理.
占空比一直都很穩定,直到叫聲持續一會兒過流保護電路受干擾起作用為止.
我現在沒有測環路特性的儀器,沒辦法測.
占空比一直都很穩定,直到叫聲持續一會兒過流保護電路受干擾起作用為止.
我現在沒有測環路特性的儀器,沒辦法測.
0
回復
@zuobian
變壓器確實是沒經過浸漆處理.占空比一直都很穩定,直到叫聲持續一會兒過流保護電路受干擾起作用為止.我現在沒有測環路特性的儀器,沒辦法測.
我今天測了全橋四個管子的驅動波形和開關管波形,發現加上探頭以后,在輸出22.5V/負載電流31A左右時變壓器開始發出刺耳的cici聲,之前Vgs, Vds都很穩定,等到測滯后橋臂的下管時,負載電流30.73A,變壓器叫聲明顯,超前橋臂的兩個開關管炸毀,驅動電路也燒掉了,怎么回事?
0
回復