求變壓器高手解答 殼式變壓器 一二次繞組不同芯柱的漏感計算方法
求變壓器高手解答 殼式變壓器 一二次繞組不同芯柱的漏感計算方法
求解答
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
jianyedin
LV.9
2
2017-11-27 10:37
一般都是試繞一個測量,計算有較大的偏差
0
回復
提交
提示
st`johns
LV.6
3
2017-11-29 16:58
計算是比較復雜一般人看不懂
0
回復
提交
提示
st`johns
LV.6
4
2017-11-29 17:10
@st`johns
計算是比較復雜一般人看不懂
電子變壓器漏感的計算.pdf
0
回復
提交
提示
TANJIEWEN
LV.3
5
2017-12-01 09:43
@st`johns
計算是比較復雜一般人看不懂
已經搞出來了 不過計算跟實際誤差比較大 只能大致參考。設計200mH 實際170mH.
0
回復
提交
提示
TANJIEWEN
LV.3
6
2017-12-01 09:43
@jianyedin
一般都是試繞一個測量,計算有較大的偏差
誤差是比較大 20%的誤差
0
回復
提交
提示
TANJIEWEN
LV.3
7
2017-12-01 09:47
@st`johns
電子變壓器漏感的計算.pdf
你發(fā)的是同心式繞組漏感計算,我需要的是交錯式繞組,不是一個概念。