軟啟動時間是否與負載大小有關呢?

測了一下一個19V/6.3A的電源,輸出電壓軟啟動波形。帶2A負載時,從0到19V用了10ms;滿載時,從0到19V用了5.9ms。請問軟啟動時間是否與負載有關?為什么負載重,軟啟動反而快?是否是因為負載重,系統的響應速度加快,以迅速向負載傳遞能量,所以軟啟動時間減小了?
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
斌520
LV.9
2
2018-03-05 06:23
應該是看芯片的控制方式了,有的是根據時間,有的根據起動電流或電壓決定。
0
回復
AK47SH
LV.5
3
2018-03-05 10:43
@斌520
應該是看芯片的控制方式了,有的是根據時間,有的根據起動電流或電壓決定。
好的,謝謝!
0
回復
發