請高人講一下這個過流和短路保護電路????
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@qinzutaim
不是大師,只是不合格的看客。電路缺少檢測電阻部分……。在不過流的情況下,IC5A的-端電壓高于+端電壓(從基準到地和到HV-分壓得到IC5A的+端電壓和-端電壓),過流發(fā)生時,有足夠大的電流從地流向HV-,在檢測電阻上產(chǎn)生一個電壓,這個電壓會拉低IC5A-端的電壓,相當于抬高了+端電壓,電路輸出高電平信號到控制端……IC5B部分也是同樣理解,外部三極管屬于正反饋。不同的地方就是一個要鎖死,另一個會恢復。[圖片]
qinzutaim[版主]:二個比較器的+端都為基準電壓,--端也設置了電壓,都高于+端,所以正常狀態(tài)下,輸出為低電平。無論是過流還是短路,都是有比較器的負端檢測,想知道檢測-HV出先過流或是短路,怎么拉低了比較器負端的電壓呢?