首先簡單說明電源:
輸入:AC 200-240V,
輸出:DC:36V 80A。
SG 3525 做的全橋拓撲?
下面說明幾點問題的測量與調試。
也記錄一下調試過程。。。
一、全橋開關管吸收電路的對比:
主要是測試一下看哪種吸收電路效果更佳,或是看否需要增加吸收電路。
先上一個Np兩端的電壓波形看是否正常。
對比之前,發現了一個問題,在死區時間里,開關管的電壓較高,下面是兩個下橋臂的波形,一看嚇一跳
輕載時 PFC 電感電流波形,CH1是整流后的輸入電壓
繼續帶載。紋波電流越來越大了。
PFC 輸出帶載2000W,限流了,電流波形已被削頂。輸出電壓下降到330V
限功率了
PFC輸出電壓紋波,如果說沒有紋波電壓,那都是騙人的。
PFC輸出波紋電壓與紋波電流
這個100HZ的紋波無法避免
橋堆電壓與升壓電感電流
輔助電源的調試,本應該先調試輔源的,但一直在等變壓器,就先弄PFC了。
方案采用OB2358,輸出功率大概12W左右。輸入是390V DC。
焊個橋堆,先用市電測試。
VDS
次極肖特基峰值
輔助電源啟動時間
滿載啟動瞬間波形,沒什么過沖與跌落
這個取得有點大,400V輸入時要測一下VDS峰值
很小,效率有點低。
繼續往下調試,看啟動時序。
這里有一個延時電路,當PFC啟動后延時再啟動后級DC-DC,設定延時值500mS
這里CH1為輔源輸出,CH2為一個延時的高電平,控制SG3525的8腳,高電平把8腳電平拉低。
繼續,外接VCC測 SG3525的驅動
繼續測試
啟動波形,CH1電源輸出,CH2-PFC升壓輸出,過沖到420V
初級繞組兩端波形
啟動時間
初級電壓與電流波形
呵呵,儀器也是渣渣,前面一臺普源的示波器時間軸一放長就死機,100mS/格 都死機了,后面就換了臺泰克的,也是古董,經常跳屏。
電子負載也是只能帶2500W,測不了CV模式,用電爐絲還得澆水。
越測問題越多,要被整瘋了。
后級DC-DC效率太低,搞得PFC輸出電流變大,PFC 電感電流增大。MOS,二極管溫升較高。電感溫升倒很低,可以增加匝數。
一開始沒留多少余量的。增大電感量看能有什么效果,估計作用也甚微,負載電流是關鍵。
是的,尖峰沒有多高,開關有點振蕩。
主要是這一高一低的看著不舒服
繼續:
驅動變壓器前波形:
減小驅動電阻后:
滿載的原邊電壓電流
電流峰值忒大
輸出紋波與雜信
原邊電壓波形與隔直電容波形