電源輸出后級串有電感;在電源負載突然撤出時,電壓會升高。

測

有說電感引起的電壓泵升,有什么辦法解決這個問題?

全部回復(9)
正序查看
倒序查看
2018-07-24 09:33
電源電壓在后級負載突然撤掉后是會有上升的可能,但為什么會上升這么高? 有什么辦法防止電壓升高?
0
回復
hylylx
LV.9
3
2018-07-24 09:49
通道1的鋸齒是什么個意思。另外把電感短接看看。
1
回復
2018-07-24 14:08
@hylylx
通道1的鋸齒是什么個意思。另外把電感短接看看。
綠色是電源電壓,成鋸齒波的樣子;是因為電源在這個時候也自身過壓保護了。下降一段時間后又有上升的過程,是因為此時可能電感有自感電動勢產生了電壓
0
回復
2018-07-25 08:20
負載在滿載和空載切換是不是也會有此問題?
0
回復
2018-07-25 08:32
@zz052025
負載在滿載和空載切換是不是也會有此問題?
是的,后級變頻器報故障了(是自由停機的--相當于突然撤出負載);后面分析覺得應該是變頻器報故障引起的。變頻器報故障相當于沒有負載了,但是運行變頻器沒有出現電壓升高的現象---不過負載不是突然加上的。
0
回復
cjw318
LV.7
7
2018-07-25 10:38
@cheng870515353
電源電壓在后級負載突然撤掉后是會有上升的可能,但為什么會上升這么高?有什么辦法防止電壓升高?

負載電流在電感上儲能,當負載突然斷開時,電感儲能(反電勢)與電源電壓疊加對母線電容充電,以致電壓升高很多——電感越大,升壓越高!

可以在電感兩端并聯一個二極管(左負右正)以吸收這個反電勢。

0
回復
2018-07-26 15:06
@hylylx
通道1的鋸齒是什么個意思。另外把電感短接看看。
是電感引起的嗎?電感的自感電動勢把電壓太高了?有什么辦法可以解決這個問題,就是出現負載突然撤掉的現象。
0
回復
2018-07-26 18:00
@cjw318
負載電流在電感上儲能,當負載突然斷開時,電感儲能(反電勢)與電源電壓疊加對母線電容充電,以致電壓升高很多——電感越大,升壓越高!可以在電感兩端并聯一個二極管(左負右正)以吸收這個反電勢。
如果電源斷開時,電感此時是一個電流源,串的二極管相當于將此時電感(電流源正負短路了)短路了;短路流過二極管的電流會很大,持續時間應該不會很長,但是經常上下電就會引起電感發熱嚴重。
0
回復
2018-07-27 16:06
電感加在負載端問題就解決了。
0
回復
發