DC-DC 電源,48V與地安全距離

48V輸入的DC-DC 電源,在做PCB LAYOUT 的時候, 需要48V 與 輸入地過孔 之間的最少安全距離是多少? 內層6mil TOP層30MIL是否滿足要求?只需要滿足功能絕緣就可以了,有了解的大俠不,THX。

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
斌520
LV.9
2
2018-07-24 16:10
應該大于20MIL以上
0
回復
2018-07-25 08:16
30mil夠了
0
回復
xiaojb11
LV.4
4
2018-07-25 08:50
貌似安規要求小于50V輸入的得1.2mm
0
回復
abcf
LV.2
5
2018-07-25 08:57
@zz052025
30mil夠了

內層6 mil 足夠不?板廠的精度可以滿足。