開關電源的電氣間隙與爬電距離

開關電源的電氣間隙與爬電距離要怎樣解決。
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
hylylx
LV.9
2
2018-09-17 16:15
0
回復
一心一
LV.8
3
2018-09-17 17:55

電氣間隙:導電體間測的最短空間經歷。爬電距離:導電體間測的最短表面絕緣距離。

1.對于AC-DC電源    (沒PFC電路及額定電壓110V-240V)

                                   電氣間隙 (mm)                爬電距離(mm)

L線 -N線(保險前)           2.0                                            2.5

輸入地(整流橋前)           2.0                                            2.5

輸入地(整流橋后)           2.2                                            3.2

輸入-輸出(變壓器)          4.6                                           6.4

輸入-輸出(除變壓器外)    4.5                                            5.5

輸入-輸出(磁心)             2. 0                                           2.5

 

2.對于AC-DC電源    (有PFC電路及額定電壓110V-240V)                                       

                                電氣間隙 (mm)              爬電距離(mm)

輸入-輸出(變壓器)          5.2                                           7.5

輸入-輸出(除變壓器外)    4.5                                           6.4

輸入-輸出(磁心)             2. 2                                          3.2  

                      

1
回復
hylylx
LV.9
4
2018-09-18 08:31
@一心一
電氣間隙:導電體間測的最短空間經歷。爬電距離:導電體間測的最短表面絕緣距離。1.對于AC-DC電源   (沒PFC電路及額定電壓110V-240V)                  電氣間隙(mm)               爬電距離(mm)L線-N線(保險前)      2.0                                           2.5輸入地(整流橋前)          2.0                                           2.5輸入地(整流橋后)          2.2                                           3.2輸入-輸出(變壓器)         4.6                                          6.4輸入-輸出(除變壓器外)  4.5                                            5.5輸入-輸出(磁心)       2.0                                          2.5 2.對于AC-DC電源   (有PFC電路及額定電壓110V-240V)                                                        電氣間隙(mm)             爬電距離(mm)L線-N線(保險前)      2.0                                           2.5                          輸入地(整流橋前)          2.0                                           2.5輸入地(整流橋后)          2.2                                           3.2輸入-輸出(變壓器)         5.2                                          7.5輸入-輸出(除變壓器外)  4.5                                          6.4輸入-輸出(磁心)       2.2                      3.2              

電氣間隙:導電體間測的最短空間經歷。爬電距離:導電體間測的最短表面絕緣距離。對于AC-DC電源    (沒PFC電路及額定電壓110V-240V)

                                       

輸入-輸出(變壓器)          4.4                                            6.4

輸入-輸出(除變壓器外)    4.4                                            5.5

輸入-輸出(磁心)             2. 0                                           2.5

 

對于AC-DC電源    (有PFC電路及額定電壓110V-240V)                                       

 

輸入-輸出(變壓器)          5.2                                           9.0

輸入-輸出(除變壓器外)    4.4                                           6.4

輸入-輸出(磁心)             2. 2                                          3.2  
0
回復
chen_118
LV.4
5
2019-05-06 11:27
@hylylx
電氣間隙:導電體間測的最短空間經歷。爬電距離:導電體間測的最短表面絕緣距離。對于AC-DC電源   (沒PFC電路及額定電壓110V-240V)                                       電氣間隙(mm)               爬電距離(mm)L線-N線(保險前)      2.0                                           2.5輸入地(整流橋前)          2.0                                           2.5輸入地(整流橋后)          2.2                                           3.2輸入-輸出(變壓器)         4.4                                           6.4輸入-輸出(除變壓器外)  4.4                                            5.5輸入-輸出(磁心)       2.0                                          2.5 對于AC-DC電源   (有PFC電路及額定電壓110V-240V)                                        電氣間隙(mm)             爬電距離(mm)L線-N線(保險前)      2.0                                           2.5                          輸入地(整流橋前)          2.0                                           2.5輸入地(整流橋后)          2.2                                           3.2輸入-輸出(變壓器)         5.2                                          9.0輸入-輸出(除變壓器外)  4.4                                          6.4輸入-輸出(磁心)       2.2                     3.2  

你好,請幫忙指導一下。

這幾個距離是怎么算出來的,感謝。

輸入地(整流橋后)

輸入-輸出(變壓器)

輸入-輸出(除變壓器外)

0
回復
2019-05-06 17:05
@chen_118
你好,請幫忙指導一下。這幾個距離是怎么算出來的,感謝。輸入地(整流橋后)輸入-輸出(變壓器)輸入-輸出(除變壓器外)
送你一份臺達內訓資料, 看懂記的回來按解決...../upload/community/2019/05/06/1557133494-20082.ppt
0
回復
chen_118
LV.4
7
2019-05-14 16:14
@juntion
送你一份臺達內訓資料,看懂記的回來按解決...../upload/community/2019/05/06/1557133494-20082.ppt
謝謝大佬:)
0
回復
2019-05-15 09:08
學習了
0
回復
發