請教電源熱插拔問題

輸出為直流電,要求帶熱插拔功能,有個方案是考慮接插件長短針設計,插入時先預充,比較好理解。這里有個疑問,就是斷開的時候會出現拉弧嗎?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
hylylx
LV.9
2
2018-11-19 15:01
沒有相應措施肯定會。
0
回復
2018-11-19 15:54
輸出電壓很高嗎?
0
回復
2018-11-23 18:00
@hylylx
沒有相應措施肯定會。
長短針就是相應措施,不過由于模塊正常工作的時候拉出模塊,電源相同,不容易出現拉弧情況
0
回復
2018-11-23 18:02
@ymyangyong
輸出電壓很高嗎?
高壓或者低壓大電流這兩種模塊的情況都存在。帶電拔出來應該還好,因為模塊與母排的電壓一致不容易造成拉弧
0
回復
2020-05-16 09:34
老哥,你的熱插拔針腳怎么分配的?預充電的話要做到四級嗎?