高頻變壓器最大過載能力研究

假設一只頻率為30khz的高頻變壓器額定功率為1000瓦,220vac輸入600vac輸出,那么約5秒這樣的短時間內給它一個約5000瓦的負載,那么這只額定功率1000瓦的變壓器在5秒內能夠輸出多大的功率?(變壓器上加了一個溫度傳感器帶有過溫保護功能)我是想研究變壓器的極限抗過載能力,有經驗或者曾經暴力超載使用過變壓器的朋友歡迎交流經驗
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
2019-04-03 07:56
這種情況相當于短路,輸出電壓迅速下降,輸出功率不會超過1000瓦
0
回復
2019-04-03 10:03
@lingyan
這種情況相當于短路,輸出電壓迅速下降,輸出功率不會超過1000瓦
工頻變壓器可以朝外翻2倍功率的,高頻變壓器難道一點超載能力都沒有嗎?不可能的
0
回復
吸鐵石
LV.2
4
2019-04-07 11:50
@高壓逆變器
工頻變壓器可以朝外翻2倍功率的,高頻變壓器難道一點超載能力都沒有嗎?不可能的
簡單的妙想研究課題,干嘛用1000W的試驗呢,用10W的接50W的負載測試好了,取材也容易些,趕緊自己去試吧,如果出個大成果,就能進一步提高功率密度,萬一不行,也不會直接獻丑
0
回復
FQCAD
LV.5
5
2019-04-07 21:35
@高壓逆變器
工頻變壓器可以朝外翻2倍功率的,高頻變壓器難道一點超載能力都沒有嗎?不可能的
高頻變壓器功率達到一定時,磁芯就會飽和,瞬間失去電感,就會炸前級MOS管,而不可能堅持到5秒
0
回復
moxingkai
LV.4
6
2019-04-09 16:59
@FQCAD
高頻變壓器功率達到一定時,磁芯就會飽和,瞬間失去電感,就會炸前級MOS管,而不可能堅持到5秒
關鍵不是變壓器,是你的前級功率管
0
回復
11455355
LV.9
7
2019-04-25 19:50
@FQCAD
高頻變壓器功率達到一定時,磁芯就會飽和,瞬間失去電感,就會炸前級MOS管,而不可能堅持到5秒
這也是為什么高頻逆變器沒有工頻逆變器抗造,抗過載能力強的原因。
0
回復
cdyzlj
LV.1
8
2019-04-26 10:50
可以的,前提是控制部分允許這樣大的過載。正激一類的變壓器理論上功率可以做到非常大,比如用超導材料做線圈。5倍過載情況下變壓器效率會比較低,發熱會很嚴重,但是堅持個5秒是沒有任何問題的。