離網逆變器帶電機類感性負載開機沖擊電流怎么抑制

離網逆變器帶電機類感性負載開機沖擊電流怎么抑制,求解答,謝謝!
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
qq01
LV.4
2
2019-04-05 15:31
我是采用串熱敏電阻,不管硬啟動,還是軟啟動效果很好。
0
回復
kingpaul
LV.1
3
2019-04-08 09:08
@qq01
我是采用串熱敏電阻,不管硬啟動,還是軟啟動效果很好。
可能是我的問題沒有問清楚,我說的是帶電機類的感性負載開機輸出端沖擊電流,這個時候逆變器已經是工作的,這個沖擊電路和輸入端關系不大;不過還是謝謝你的答復
0
回復
2019-04-08 11:43
@qq01
我是采用串熱敏電阻,不管硬啟動,還是軟啟動效果很好。
電機軟啟動器了解一下.
0
回復
qq01
LV.4
5
2019-04-09 22:09
@kingpaul
可能是我的問題沒有問清楚,我說的是帶電機類的感性負載開機輸出端沖擊電流,這個時候逆變器已經是工作的,這個沖擊電路和輸入端關系不大;不過還是謝謝你的答復[圖片]
串在輸出端上,你是多大功率的的電機我不知道,4至5千瓦功率的電機我是串2只5歐姆NTC并聯.
0
回復
2019-04-12 10:28
可以做一個降壓啟動,比如檢測到峰值電流過大,降低一點調制度M,試輸出電壓降到180-200V左右。電流落在額定電流以內再恢復電壓。
0
回復
2019-05-04 20:24
電流內環的響應速度是不是需要優化。
0
回復
2019-05-07 08:29
@xzszrs
可以做一個降壓啟動,比如檢測到峰值電流過大,降低一點調制度M,試輸出電壓降到180-200V左右。電流落在額定電流以內再恢復電壓。

有沒有電路圖啊

0
回復
kingpaul
LV.1
9
2019-05-07 16:20
@xzszrs
可以做一個降壓啟動,比如檢測到峰值電流過大,降低一點調制度M,試輸出電壓降到180-200V左右。電流落在額定電流以內再恢復電壓。
我們現在已經是這樣做了,但是沖擊電流根本降不到預期,80VAC開機都會沖到100A,輸出電流太大了;這和電機的特性有很大關系,但是一直沒有好的解決方法
0
回復
kingpaul
LV.1
10
2019-05-07 16:23
@qq01
串在輸出端上,你是多大功率的的電機我不知道,4至5千瓦功率的電機我是串2只5歐姆NTC并聯.
串在輸出端?帶滿載工作的時候NTC一直會走大電流?那不會熱死嗎?你怎么串的,可以分享一下嗎?
0
回復
kingpaul
LV.1
11
2019-05-07 16:26
@1006050515
電流內環的響應速度是不是需要優化。
帶載瞬間我們就降壓,響應速度已經很快了,但是沖擊電流有的還是很大
1
回復
qq01
LV.4
12
2019-05-23 00:01
@kingpaul
串在輸出端?帶滿載工作的時候NTC一直會走大電流?那不會熱死嗎?你怎么串的,可以分享一下嗎?
ntc是的發熱后電阻只有0.00幾歐姆,對于220V電壓來說不算什么,但很好的解決了電流沖擊問題。
0
回復
kingpaul
LV.1
13
2019-06-05 16:20
@qq01
ntc是的發熱后電阻只有0.00幾歐姆,對于220V電壓來說不算什么,但很好的解決了電流沖擊問題。
我的意思是NTC由于是串聯在線路中,回路里的電流會一直流過NTC,長時間帶載有可能會熱死;另外,長期帶載發熱后如果電動工具再次開關,NTC的作用就沒有了,因為溫度不能很快降下來,恢復不到高阻狀態,無法抑制電流
0
回復
qq01
LV.4
14
2019-06-05 21:38
@kingpaul
我的意思是NTC由于是串聯在線路中,回路里的電流會一直流過NTC,長時間帶載有可能會熱死;另外,長期帶載發熱后如果電動工具再次開關,NTC的作用就沒有了,因為溫度不能很快降下來,恢復不到高阻狀態,無法抑制電流
發熱時電阻0.01歐都不到就耗用幾瓦功率,對于大功率逆變器來說很微小,你連續開關電機效果是不好的,但過一分鐘 NTC就差不多就可以開了,因為你逆變器功率太小才用這方法,我現在用的是自己做的30KW逆變器不再竄ntc了4KW電機隨便開關。
0
回復
kingpaul
LV.1
15
2019-09-06 14:10
@qq01
發熱時電阻0.01歐都不到就耗用幾瓦功率,對于大功率逆變器來說很微小,你連續開關電機效果是不好的,但過一分鐘 NTC就差不多就可以開了,因為你逆變器功率太小才用這方法,我現在用的是自己做的30KW逆變器不再竄ntc了4KW電機隨便開關。
如果過一分鐘才可以用的話可能不會很實用,我的逆變器是帶電動工具的,比如電鋸的那種,溫度上來以后,開關機也很頻繁,所以實際效果并不好;不知你還有沒有更合適的方法
0
回復
dy-iarhIjFI
LV.1
16
2021-01-04 21:25
@kingpaul
帶載瞬間我們就降壓,響應速度已經很快了,但是沖擊電流有的還是很大
老哥,現在怎么決絕的沖擊電流問題
0
回復
2021-01-05 15:05
@kingpaul
帶載瞬間我們就降壓,響應速度已經很快了,但是沖擊電流有的還是很大

在程序的穩壓系數里優化,首先分析逆變器帶負載瞬間電壓會拉低,但是常規的逆變器輸出電壓在10MS或者20MS就穩回來了,速度非常快所以電流很大,容易觸發過流保護,或者對功率器件造成沖擊影響,解決辦法:檢測輸出電壓,當電壓低到某個值時,證明帶了沖擊型或者感性負載,此時就可以降低穩壓系數,比如之前是+1或者-1,此時就改成+0.5或者-0.5,甚至更低的系數,穩壓速度就會邊慢,電壓延時回復正常值,這樣每次啟動都能順利進行,而且對逆變器本身和負載電器也沒有影響。

0
回復
發