我設計了個AC20-40V輸入的低壓電源,前級抗浪涌電路如圖,其中保險絲10A,氣放管 800V,3A,壓敏電阻10D820K,橋前還加了顆 58V 的雙向TVS?,F(xiàn)象如下
1:最開始用5A保險絲,浪涌一打,保險絲壞,于是加大到10A。
2:10A保險絲的時候,浪涌一打,TVS馬上炸裂,保險絲沒壞,打完馬上觀察,壓敏電阻,氣放管基本上沒發(fā)燙,說明沒有起作用,且測試都還是好的。
3:換了10D271的壓敏和10D471的壓敏打浪涌,壓敏電阻也沒怎么發(fā)燙,但是測試完后,不通電的時候壓敏電阻不導通,一通24V電壓敏電阻就導通,電路短路了。
問題
1:AC24V輸入的時候和AC220輸入的時候,浪涌測試標準是否一致。
2:器件選型參數(shù)指導。