各位大神們大家好,小弟最近接了一個項目是48V 2000W的UPS,現在進行到逆變階段(之前沒怎么搞過大功率強電有些小白請見諒),初級芯片是EG1611開環的推挽芯片次級EG8010,設計都是參考的EGmicro那個官方的設計,前級的原理圖這里奉上。根據原理圖,用了他們的那個變壓器(官方淘寶網店購買),參數是初級1+1次級36,MOS用的是BSC016N04LS,驅動電路等用的也是一模一樣,驅動板也是網店購買,這樣進行測試,12V升壓正常逆變正常變壓器輸出波形跟MOS的DS波形都還算好。之后開始換自己設計變壓器進行48V測試,變壓器參數是8T+8T次級64T。第一次找的廠家變壓器技術水平不夠初級漏感異常大且上下兩圈差距很大,初級MOS的DS尖峰很高,輸出能達到700V,調整頻率加各種吸收電路后也并沒有改善算是失?。ㄎ针娐芬矝]有詳細計算憑感覺選器件的)。之后重新找了一個變壓器廠家,變壓器參數修改為初級6T+6T次級48T,夾心繞法,初級0.2*30銅箔次級0.6*2的漆包線,經過測試初級次級漏感如下幾幅圖所示。
這是次級漏感測試的接法
這是次級漏感感量
這是初級測試第一個線圈的接法
初級第一個線圈的漏感感量
初級第二個線圈的接法
第二個線圈的漏感感量