移相全橋20KW電源變壓器疑問
想問一下樓主:
1. 這個功率級,輸入想必是3相交流。有PFC還是直接用3相整流橋輸出? 是三個獨立的PFC還是技術含量高的3相維也納PFC?
2. 20KW的移相全橋,只怕是用一個移相全橋很難做出。是用什么芯片來做? 還是用DSP來實現?
其實主功率變壓器選型最不糾結,直接用3個EE85以上的變壓器就可以了,窗口大,出各種輸出都方便。3個主變壓器的3個初級,若有3組PFC,則分別用同步控制的3個移相全橋接入;若只是1個總的PFC(或只是3相整流輸出),則3個初級并聯后接入單個移相全橋。 至于3個次級,建議串聯后去整流。 (PS: 2U明緯10KW電源,就是分成2個5KW并聯做的,每個5KW是由3個單相PFC輸出后,用DSP做的3個移相全橋接初級,次級串聯后整流)
這樣的話,直接無視PFC的事了。那就各自初級側串L和C及電流互感器后并聯,次級側串聯后再做成2個橋式整流濾波后串聯輸出。變壓器選用4個EE85/44/26或3個EE100/60/28組成4個或3個受相同信號驅動的移相全橋。EE110以上的太大了不建議選用。
我倒是關心一個問題:單個最低電壓為450V輸入的移相全橋,能出的功率能達到多少W? 我做的只有不到5000W