帶一個2P的空調需要多大的逆變器,最好是工頻的?新人望給點建議,還有使用要求
帶1P空調,逆變做的好的,1KW的逆變也有的能帶,每家做的不一樣,購買前要咨詢好。
剛剛看了一下肖博士的正弦波逆變器,3KW尺寸是340*150*90,24V的700元不到,
1200W的24V,尺寸是250*150*90,才248,
基本可以判定標的是峰值功率,實際功率只有一半不到。畢竟尺寸和價錢在那里,便宜沒好貨,是樓主自己貪便宜。
2P空調如果是變頻的,那3KW逆變器就能帶起來。
如果是定頻,那2P的功率是3級能效、大概1500W,如果是很老的5級能效,有2000多W。3級考慮3倍余量,選5KW是要的。5級的5KW都帶不起來的。
空調用逆變器不現實,不知道樓主為什么要用逆變器帶空調,中國現在很少停電了,電壓也很穩,
以4個12V 100AH的電瓶給逆變,2P定頻3級能效,按1500W計算,1500/0.9/48=34.7A,4個電瓶用2個多小時,電瓶就沒電了,如果你用24V的2個電瓶給24V逆變器,那用1個多小時就沒電了。
我買的1KW的正弦波逆變器,有5年了,尺寸是320*180*85,560元買的,
某爾的3KW是470*178*84,重6公斤,1130元,
測試光伏板和鋰電池,
用電子負載,比逆變器好多了。
長期阻性負載,帶感性帶不起的,定頻空調是感性負載。
逆變器帶空調要看空調是變頻的還是定頻的,如果是變頻的要好帶一些因為變頻空調是軟啟動,要是定頻的就需要逆變器有很大的余時才行,不過聽有人說在定頻空調的壓縮機進線上串一個5D20的NTC可以降低啟動電流你可以試一下
然后再說一下這個逆變器,以前我拆過這個XX士的逆變器,24V3000W好像是用了4個EE40的磁芯吧,這個型號的磁芯功率差不多600W,4個差不多也就2400W的樣子,也就是說這個逆變器如果按規定來說也達到標準了,但是電機類負載對逆變器是非常不友好的,1千W的電機帶負荷啟動時功率能達到6千W,平時所說的3倍啟動電流是指空載,空調在啟動時里面有氟是帶著負荷的,所以以后的事你就知道了,其實這種逆變器帶1.5P的變頻空調是沒問題的我試過.
如果說用工頻也許會好很多,工頻變壓器漏感比較大在突然過載對功率管的沖擊要小一些,因此在設計時保護的延遲時間要長一些,只要撐過那啟動時的0.幾秒就行了.
EE40的磁芯哪有600W?
EE40磁芯的功率比PQ3230還小,EE40在明緯早期的三極管半橋電源中是12V 8.5A 100W的,頻率是25K左右,
PQ3230做反激65K是150W,做半橋65K也就300W頂天了,EE40過不了300W,
2008年我買過一個1KW的修正波的逆變器,是4個EE40做的,
然后2014年買一個純正弦逆變的1KW,是2個EC4954做的。
買逆變器不看別的,就看殼子長度尺寸就知道,1KW的長度要達到320-340,3KW的長度要450以上,
廣州索X的逆變做的還不錯。