問題:

有一款升壓變壓,1:10,輸出AC2000V,變壓器功率為200W,實際使用為400W,變壓器工作5分鐘后,有直流5V,這是磁芯過熱,導致電感量變大引起的嗎?對磁芯冷卻,直流電壓降低,請問是何什么原理?是變壓器失真嗎?謝謝

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
ta7698
LV.9
2
2019-11-21 14:06
功率200W用到400W還怪發熱嗎?
0
回復
czhlbx
LV.1
3
2019-11-21 14:10
@ta7698
功率200W用到400W還怪發熱嗎?
由于特殊原因現在改不了,現在就是確認下是不是這樣原因產生的,變壓不散熱就是有DC電壓,謝謝回復
0
回復
czhlbx
LV.1
4
2019-11-21 15:21
@ta7698
功率200W用到400W還怪發熱嗎?
請問,磁芯高溫工作,電感量下降,會出現什么問題?
0
回復
czhlbx
LV.1
5
2019-11-21 16:44
@ta7698
功率200W用到400W還怪發熱嗎?
請問,會不會是由于高壓導致溫度高,對地分布電容增大,最后產生了DC電壓?
0
回復
2019-11-22 15:49
厲害了!200W功率的變壓器用到400W,你負載的啥東西能帶的起嗎?  變壓器功率都沒達到要負載的功率不發熱才怪呢,不炸機算是好的了
0
回復
zsx097
LV.1
7
2019-11-25 13:54
你變壓器用什么磁芯,工作頻率是多少?
0
回復
2019-11-26 08:35
@czhlbx
請問,磁芯高溫工作,電感量下降,會出現什么問題?
磁芯高溫工作,說明鐵損大,會降低效率。電感量降低會使原邊電流增加,有可能會擊穿開關管,導致炸機。