山特C3K,白色老款UPS,現逆變不工作!

現手頭有臺山特C3K,是白色老款的,現逆變不工作,開機能夠自檢正常,插市電能自動切換旁路工作,測+-bus電壓370v正常;逆變就是不工作!不報故障!后發現長啟動鍵逆變部分有起振聲音,但幾秒起振聲就沒了,這時測逆變輸出能夠顯示交流30多v,但瞬間就沒了!這時1、2燈亮,嗡鳴器長鳴!1、2燈亮應該是過載,但我沒接任何負載,并且輸出部分我查了沒有短路的,繼電器、電流傳感器都拆下測了也沒問題;逆變管現都拆下來了,測量完好無問題!+15v-5v電壓正常,現在無從下手了!方波逆變器修過,就是這個正弦波的ups沒修過,不明白了!望指點1、2給個點撥!  能不能說說是哪的問題呢?不說冒個泡也好呀!寫了這么多

44444444

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2019-12-07 22:05

我也有個同款,故障是無論電池還是市電供電,空載或者帶二百多瓦負載時一切正常,帶負載150w時+bus電壓升至430v,負載超過400w時+bus電壓達470v,-bus電壓330v,面板1-4燈亮長鳴報警提示bus電壓異常。

檢查發現DC/DC板上的358運放燒毀,一塊驅動小板的TLP250光耦損壞,更換后故障依舊,弄了好多天也沒解決。

找了好久偶得此機的電路圖供參考。

1
回復
yyh51
LV.4
3
2019-12-13 09:15
@微光映像
謝謝回復!圖紙很好!我的機器與你的可能不同!是那種一張大綠板的+一個長條控制板,但我對比過,原理圖是一樣的!因從來沒接觸過ups,特別是正弦波還是在線ups修起來肯定困難叢叢,但我相信只要認真分析一定能修好的,只是時間問題而已;當然如有有人指點肯定事半功倍的,但這個論壇太冷清了,只能先自己琢磨了!

由于沒有那么多電瓶,我是用調壓器加隔離變壓器經整流濾波得到直流110v,接到電池端子上試的,

0
回復
yyh51
LV.4
4
2019-12-13 09:26

等了很多天,也沒見有人指點一下,只能自己琢磨了!

       今天多次反復按開停機鍵后突然聽到逆變電路啟動的聲音,有高頻的滋滋聲,聲音很高,分不清是逆變管還是電感再叫!手摸電感和逆變管都很燙手放不住手!這時報警長鳴,報警指示燈1、3燈亮,逆變指示燈不亮,輸出插座無電壓!逆變切換繼電器不動作。但從輸出電感處測(逆變切換繼電器前)有交流227v電壓!報警指示按手冊也對不出啥故障!剛開始感覺是負載重或輸出后面有短路的,但后面也沒幾個件,都拆下來測了一遍,繼電器都拆下測了都沒問題!把逆變功率管都拆下來測了也沒問題!因電感和逆變管發熱感覺還是驅動有問題!在沒上逆變管的情況下測了一下驅動波形,在G級處測的,才發現頻率才只有4.52khz左右!正常應該是20khz左右,明顯頻率偏低,高頻叫聲和電感發熱應該是這個原因吧!看波形應該也不對!但不知正常的驅動波形是什么樣,問了一圈就一個回話結果還是讓我自己搜!哈哈!

    

0
回復
yyh51
LV.4
5
2019-12-13 10:56

今天又根據圖紙測了一下參考波(資料上這么叫的)和三角波,測量結果:三角波有,但頻率是4.52Mhz,但參考波就是個雜波,頻率讀不出來,波形,如下圖!資料說應該是50Hz的正弦波!

查看資料三角波應該是19.2khz,明顯不對!查了一下震蕩電路,我測R108絲印226讀作226歐姆了,沒電阻當成開路了,就換了個226歐姆的電阻,開機頻率變成10khz了!后認識到我把阻值讀錯了,應該是22MΩ!就又換回了個新的22MΩ電阻,結果頻率還是4.52khz。懷疑晶振有問題,但手里沒有合適的晶振,索性先把C49、C50兩個電容換了,原是40nf的沒有,用33nf代換!一并把產生參考波周邊的幾個電容C27、C16、C30也換了,同時還查出-BUS的檢測電阻R155開路,也換了!這時再測三角波頻率變?9.13khz了!但參考波的波形依舊沒有變化,仍是雜波!

0
回復
yyh51
LV.4
6
2019-12-13 16:20
@yyh51
今天又根據圖紙測了一下參考波(資料上這么叫的)和三角波,測量結果:三角波有,但頻率是4.52Mhz,但參考波就是個雜波,頻率讀不出來,波形,如下圖!資料說應該是50Hz的正弦波![圖片][圖片][圖片][圖片]查看資料三角波應該是19.2khz,明顯不對!查了一下震蕩電路,我測R108絲印226讀作226歐姆了,沒電阻當成開路了,就換了個226歐姆的電阻,開機頻率變成10khz了!后認識到我把阻值讀錯了,應該是22MΩ!就又換回了個新的22MΩ電阻,結果頻率還是4.52khz。懷疑晶振有問題,但手里沒有合適的晶振,索性先把C49、C50兩個電容換了,原是40nf的沒有,用33nf代換!一并把產生參考波周邊的幾個電容C27、C16、C30也換了,同時還查出-BUS的檢測電阻R155開路,也換了!這時再測三角波頻率變?9.13khz了!但參考波的波形依舊沒有變化,仍是雜波![圖片][圖片][圖片]

測G級波形,如下圖,波形動態的,穩不??!頻率19.2khz,頻率正常,但波形怎么是這樣的呢?誰能貼個正常SPWM波形看看!沒弄過正弦逆變器,所以不知正常波形啥樣的!見笑了!

0
回復
2023-02-17 22:27
@yyh51
測G級波形,如下圖,波形動態的,穩不住!頻率19.2khz,頻率正常,但波形怎么是這樣的呢?誰能貼個正常SPWM波形看看!沒弄過正弦逆變器,所以不知正常波形啥樣的!見笑了![圖片][圖片][圖片][圖片]

樓主 繼續??春媚?,跟你學習

 

0
回復
發