艾默生R48-2900電源繼電器隨著吸合限流燈泡一閃一閃,風扇一扇一扇的
看到網上通信模塊很多,好的太貴,覺得用處不是很大,一時手癢也淘了一臺壞的,想試著修修,r48-2900單板的,損壞的有主整流橋,啟動電阻75歐5瓦兩個,啟動整流橋,pfc管,更換后接燈泡啟動電源,先微亮后暗,然后繼電器吸合,燈泡很亮,風扇啟動,測電容290v左右,不升,測驅動PFC驅動,吸合時有19v左右的電壓,繼電器釋放時為0v,風扇停,然后又啟動,如此反復。測其它未見損壞,不敢去掉燈泡運行,考慮燈泡限流大,后改成15歐電阻運行,繼電器吸合時,電流瞬間達到10A,如此更不敢去掉限流電阻了,不知是什么原因,望高手能指點指點。
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@我想做電源
通過“愛你不玩”老師的經驗,將限流電阻改成20歐,試機,第一次充電1A多,繼電器吸合時1A多,PFC工作后,電容電壓407v左右,電壓輸出53.97v正常,風扇一直轉動,cup旁的兩個綠燈,一個亮一個閃,輸出指示的綠燈亮,工作大約20秒左右,黃燈開始閃爍,整機電流很小,判定一切正常。
改可調電壓也成功,根據網上提供的資料,將R621拆除,接上50K的多圈電位器,電壓從3.3V-59.3V可調,不過,15V以下電壓不穩定。
0
回復