UPS零線與地線之間的問題
UPS零線與地線之間的問題
急急急!請教各位大俠,為什么2KVA的UPS在輸出零線與地線之間去掉Y電容后并接一個100K的電阻及2個3.3UF的X電容,這是出于什么目的呢?謝謝!
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
普利茲_ups
LV.3
2
2008-08-12 22:26
吸收零地之間的電壓呀,一般是零地之間大于3V才這樣做的,小于時可以直接把N和E接在一起
0
回復
提交
提示
wisehai
LV.2
3
2008-08-16 09:20
可能是漏電流大了點吧
加兩個X11電容相當于一個X1電容,另外加一個100K的電阻可以減少N線通過電容對地的漏電流.