久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

電源變壓器匝間短路

各位大神,我司有一款電源變壓器,初級兩個繞組,相同圈數、線徑,輸入輸出都用漆包線,現客戶每批燒機時發現有一到兩個初級匝間短路燒黑,我測了一下初次級間,初級間均耐壓正常,因為沒有做匝間耐壓測試,所以不好判斷原因,如果匝間沒問題,還會有其它原因嗎?

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
pzg1989
LV.4
2
2021-05-11 11:11

有可能是變壓器做好上錫的時候,漆包線絕緣漆出現破損,老化之后造成匝間短路,匝間加擋墻或漆包線加套管可以解決這個問題

0
回復
tracy188
LV.5
3
2021-05-12 08:18
@pzg1989
有可能是變壓器做好上錫的時候,漆包線絕緣漆出現破損,老化之后造成匝間短路,匝間加擋墻或漆包線加套管可以解決這個問題

是很細的線哦,才0.15mm,兩千個就有那么一兩個,匝間加擋墻是怎么加呢?

0
回復
ymyangyong
LV.12
4
2021-05-12 12:14

是不是繞組溫度高引起的?

0
回復
xcdm
LV.2
5
2022-01-19 11:07

頭尾不能靠太近 另可選用耐壓在3000V的線 你可用兩根線絞在一起測耐壓

0
回復
銅錢
LV.1
6
2023-05-15 15:04

初次級測試耐壓1500V   ARC  7.7mA

初級/次級層間耐壓各打1200V

按以上測試可完全杜絕此現象

0
回復
發