這次分享的5KW逆變電感方案,資料上看略顯空洞,原因是客戶沒有提供電路信息。
電感的設計和選型,需要提供大到拓撲?shù),小到電感冷卻方式等,來計算,而出于一些原因,有些客戶無法提供或不愿意提供,例如下面的電感,客戶提供的只有:功率5KW,開關頻率23KHZ,電感量1MH/25A。
1MH/25A這個參數就比較尷尬了,只能說聊勝于無了。
此類電感,在加負載后電感量會跌落,而跌落的幅度要看選取的材料有所不同,通過電路參數計算出來的電感量,大都指工作負載后的電感量,而電感標注1MH/25A,我們遇到的大都是指:空載電感量/工作電流。
好在逆變后端的輸出電感比前端的升壓電感,要求相對沒那么高,所以估且以空載1MH來設計,后續根據客戶測試反饋的情況再做優化。
電感方案展示,請各位大蝦多多指教。
較少關注回帖,如有指導或交流,請通過私信、QQ、微信等方式聯系,感謝理解