電源AC輸入地線與DC輸出負線之間的80V交流電壓是什么原因造成的

輸入地線接大地時,輸出與地之間就有這個電壓存在,不接地時就沒有

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
2021-09-25 18:25

請各路大神給小弟指教下,是不是輸入輸出之間接了Y電容造成的,如何解決這個問題

0
回復
2021-09-26 00:21
@武松打虎
請各路大神給小弟指教下,是不是輸入輸出之間接了Y電容造成的,如何解決這個問題

是Y電容引起的,輸出端對地加電容或者直接接地試試。

0
回復
2021-09-27 13:41
@ymyangyong
是Y電容引起的,輸出端對地加電容或者直接接地試試。

不能直接接地,直接接地相當于把輸出負接到輸入零線上了;Y電容有加的,加上去掉一樣的

0
回復
2021-09-27 18:45
@武松打虎
不能直接接地,直接接地相當于把輸出負接到輸入零線上了;Y電容有加的,加上去掉一樣的

輸出接地是可以的,不是接輸入零線。

0
回復
2021-09-28 16:12
@ymyangyong
輸出接地是可以的,不是接輸入零線。

輸出接哪個地?輸入零線接大地。

0
回復
lsp830606
LV.1
7
2021-10-12 22:25

用100PF的Y電容,電壓小余36V

0
回復
jianyedin
LV.9
8
2021-10-13 11:29

是Y電容引起的,因為原邊對地有Y電容,原、副邊也有Y電容

輸出對地也加Y電容,容量要大