我需要DC350V到AC220V正弦波逆變器的軟件支持,請高手幫忙!
輸入300~400V直流,輸出220V,50Hz,功率1KVA.
希望由單片機輸出20K的SPWM波形驅動全橋逆變電路,帶死區時間和各種保護功能,具體情況請通過E-mail祥談.
請各位大哥賞臉,做成后我可以向老板申請一點辛苦費做酬勞.
聯系人:老土
E-mail:mail-518@263.net
我需要DC350V到AC220V正弦波逆變器的軟件支持,請高手幫忙,有報酬!
全部回復(19)
正序查看
倒序查看
@daibijun111600
我有現成的,不過中間DC電壓不可能為300V,340V左右.我的電話13591323199,QQ:63958937
非常感謝以上幾位仁兄,我得糾正一下我的錯誤:直流電壓是可以調整的.
我想請幾位把自己的產品簡單介紹一下,最好是發到我的郵箱.我正在解剖小日本的樣品,緊接著我就得選擇一套可靠的方案來實施了,不過要請大家幫我考慮一下產品的綜合成本和可靠性.
我的老板和客戶催這個產品已經很久了,我得抓緊時間,請大家多多幫忙!
打倒小日本!!!
我想請幾位把自己的產品簡單介紹一下,最好是發到我的郵箱.我正在解剖小日本的樣品,緊接著我就得選擇一套可靠的方案來實施了,不過要請大家幫我考慮一下產品的綜合成本和可靠性.
我的老板和客戶催這個產品已經很久了,我得抓緊時間,請大家多多幫忙!
打倒小日本!!!
0
回復
@老土
非常感謝以上幾位仁兄,我得糾正一下我的錯誤:直流電壓是可以調整的.我想請幾位把自己的產品簡單介紹一下,最好是發到我的郵箱.我正在解剖小日本的樣品,緊接著我就得選擇一套可靠的方案來實施了,不過要請大家幫我考慮一下產品的綜合成本和可靠性.我的老板和客戶催這個產品已經很久了,我得抓緊時間,請大家多多幫忙!打倒小日本!!!
我的電源為110V直流輸入,220V交流輸出.采用橋式斬波,逆變IGBT開關頻率為3K,不過SPWM開關頻率提高一倍.中間直流電壓為340V可以調整,根據輸出電壓的穩定情況進行補償.不過基本穩定中間電壓.
0
回復
@老土
非常感謝以上幾位仁兄,我得糾正一下我的錯誤:直流電壓是可以調整的.我想請幾位把自己的產品簡單介紹一下,最好是發到我的郵箱.我正在解剖小日本的樣品,緊接著我就得選擇一套可靠的方案來實施了,不過要請大家幫我考慮一下產品的綜合成本和可靠性.我的老板和客戶催這個產品已經很久了,我得抓緊時間,請大家多多幫忙!打倒小日本!!!
忘說了,首先打倒小日本!!!!!!!!!
0
回復
@daibijun111600
我的電源為110V直流輸入,220V交流輸出.采用橋式斬波,逆變IGBT開關頻率為3K,不過SPWM開關頻率提高一倍.中間直流電壓為340V可以調整,根據輸出電壓的穩定情況進行補償.不過基本穩定中間電壓.
SPWM頻率能否提高到20K?
我的產品體積要很小,不能有變壓器,輸出只有兩只濾波電感而已.
還有,你的CPU里有那些保護功能?
除了一般的保護功能外,我可能需要以下特殊保護:
1、負載90%~100%工作1小時后保護;
2、負載100%~110%工作10分鐘保護;
3、負載110%~120%工作1分鐘保護;
4、負載120%以上時立即保護.
SPWM頻率能否提高到20K?我的產品體積要很小,不能有變壓器,輸出只有兩只濾波電感而已.還有,你的CPU里有那些保護功能?除了一般的保護功能外,我可能需要以下特殊保護:1、負載90%~100%工作1小時后保護;2、負載100%~110%工作10分鐘保護;3、負載110%~120%工作1分鐘保護;4、負載120%以上時立即保護.
我用的是240DSP控制的,做保護基本用軟件.我做的是3.5KW,因此工作頻率沒有提太高,怕IGBT發熱厲害,你1KW做10K應該沒有太大問題,然后利用雙極調制的方式控制IGBT,得到20K的輸出PWM波形.
至于后面濾波,有20K的PWM波形應該很好慮掉的,我都是隨便用了一個LC慮的還可以,得到正弦波
至于后面濾波,有20K的PWM波形應該很好慮掉的,我都是隨便用了一個LC慮的還可以,得到正弦波
0
回復
@daibijun111600
看到大家對小日本如此憎恨,我真高興.希望大家從我做起,努力學習科學文化知識,認真搞科研,提高產品質量.把日本人干下去!做變頻的希望能進行交流,我做了2年研發.
首先對你的愛國和號召國人愛國精神表示敬佩,現在雖然我們都愛國但是能提出來的的確不多了,我是在校學生都是這種感覺,我的畢業設計是作逆變器控制,來到這里也是向前輩們學習,希望能得到你們的幫助,最后祝你工作順利,生活幸福.
0
回復
@老土
非常感謝以上幾位仁兄,我得糾正一下我的錯誤:直流電壓是可以調整的.我想請幾位把自己的產品簡單介紹一下,最好是發到我的郵箱.我正在解剖小日本的樣品,緊接著我就得選擇一套可靠的方案來實施了,不過要請大家幫我考慮一下產品的綜合成本和可靠性.我的老板和客戶催這個產品已經很久了,我得抓緊時間,請大家多多幫忙!打倒小日本!!!
兄臺弄到資料能不能給俺轉發幾份,先謝了!!我的email:hudeny@163.com
0
回復
小弟也在做這個,有什么資料嗎?能賞臉給傳一份嗎?多謝了,郵箱:lucky_ytc@163.com
0
回復