電源如何老化?

如圖 A~J 10臺帶CAN通訊的電源需要老化,各自CAN通訊端帶了120Ω電阻,想用一個上位機通過CANH和CANL對這10臺電源進行通訊老化,但是這10臺電源的CAN端如果并接在一起,那么總電阻只有12Ω了,這種情況下通訊能正常嗎?如果不行的話如何調整?謝謝!

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2021-10-23 11:17

0
回復
liujij
LV.5
3
2021-10-23 12:56

120歐姆電阻是終端電阻,最末位的那個才需要接電阻

0
回復
2021-10-23 14:33
@liujij
120歐姆電阻是終端電阻,最末位的那個才需要接電阻

現在客戶要求出廠的機器,CAN端都帶120Ω電阻,現在10臺機器想要同時老化,但是只有一個上位機,那該怎么樣處理呢?不可能老化完畢之后再拆機蓋焊接上這個120Ω吧!

0
回復
2021-10-26 14:34

匹配電阻不是這樣玩的,當驅動線太長或者從機數量太多的時候,不摘掉匹配電阻同事工作的話,要是設計非隔離電源,是很難驅動的,can不僅無法正常驅動,也很容易受到干擾。

0
回復
發