3000瓦工頻逆變器和市電做了個自動切換,就是電池欠壓時用繼電器自動切換到市電,出現個問題大功率切換時繼電器拉弧造成逆變板炸管,換管修復后發現逆變器帶大功率阻性負載正常2000W,用感性負載微波爐時就會出現逆變板短路現象,逆變驅動板是EG8010+IR2110S,不知是什么原因。
逆變器驅動板故障
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@zhiyiyunmeng
你的切換繼電器是不是過小了啊
繼電器切換基本可以做到無縫切換,不會感覺到斷電,電腦,電視等,剛開始是沒有延時切換,發現對逆變器沖擊太大,后來延時了20mS可以了。前幾天逆變器在近4000瓦功率切換時繼電器拉弧把功率管擊穿,換了一堆功率管,現在問題是用微波爐時會出現短路保護,沒找到原因。
看樣不能用繼電器來切換,交流接觸器又延時太大。有沒有遇到過的請教了
0
回復
@深藍lzq
繼電器切換基本可以做到無縫切換,不會感覺到斷電,電腦,電視等,剛開始是沒有延時切換,發現對逆變器沖擊太大,后來延時了20mS可以了。前幾天逆變器在近4000瓦功率切換時繼電器拉弧把功率管擊穿,換了一堆功率管,現在問題是用微波爐時會出現短路保護,沒找到原因??礃硬荒苡美^電器來切換,交流接觸器又延時太大。有沒有遇到過的請教了
你的切換電路是怎么樣的呢,可否手繪一個看看呢?
0
回復
@深藍lzq
繼電器切換基本可以做到無縫切換,不會感覺到斷電,電腦,電視等,剛開始是沒有延時切換,發現對逆變器沖擊太大,后來延時了20mS可以了。前幾天逆變器在近4000瓦功率切換時繼電器拉弧把功率管擊穿,換了一堆功率管,現在問題是用微波爐時會出現短路保護,沒找到原因??礃硬荒苡美^電器來切換,交流接觸器又延時太大。有沒有遇到過的請教了
你切換的時候不過零點切換,肯定會炸的,
逆變要和市電同步才可以切換,這樣最保險,
1
回復