HID原理圖一問

圖中紅色圈出部分為并聯(lián)在副邊繞組上電路,兩個1.5KE的TVS串聯(lián)和再與一個4.7uF電解電容串聯(lián),請問是什么工作原理和作用?謝謝
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
qiualiang
LV.5
2
2008-09-06 10:58
有興趣的加入貿(mào)易通照明群:30466700
0
回復
iamase
LV.2
3
2008-09-06 11:50
其實不要也可以,海藍星和拓邦都取消了這個電路
0
回復
gzwpl
LV.2
4
2008-09-06 17:07
呵呵,濾掉啟動瞬間的超高壓,去掉后小心你的全橋,差的840會被擊穿的.
0
回復
iamase
LV.2
5
2008-09-15 19:47
呵呵 可以肯定的是去掉是沒有問題的,樓主沒有給全電路,其實這個方案對母線電壓做的400V限制還是滿全面的,有一級比較器限壓保護 和 一級P6KE400CA的保護
0
回復
khyaoshen
LV.2
6
2008-10-29 21:07
@iamase
其實不要也可以,海藍星和拓邦都取消了這個電路
是二次能量電路.不要他的話,也要加另一組電路.否則點燈不暢
0
回復
2008-10-30 17:28
你可以換一個1.5KE180A的,91A和180A的價格是差不多,實際采用1.5KE180A可以省得0.7元左右