電容額定工作電壓的疑惑!!!高手幫忙!

本人最近碰到個很弱弱的問題,但是一深究還帶好多問題,簡化下就是我的客戶用了個630VDC的電容,我們公司只有交流電容,我感覺至少要450VAC的交流電容來替代,而我們的總工說用275VAC就夠,我問他為什么,他說275VAC,直流電壓是275*1.141*2,說這樣出來的是峰峰值707V,夠630VDC了.我那個郁悶啊,人家總工哇,我問經理,經理說這個沒換算公式,國內法拉和常捷電容都用275VAC替代630VDC的,我這個人就喜歡深究,咱們回歸概念吧,630VDC 275VAC就是電容標的工作電壓,什么叫電容器的工作電壓?額定工作電壓定義(我的觀點):加在電容器兩端且電容能長時間正常工作的最大工作直流電壓或者交流電壓有效值!,我想在這樣的電壓下,電容絕緣性良好,既然從絕緣性考慮如果是250VAC,那加到兩級的電壓最大是250*1.414,而不是所謂的峰峰250*1.414*2,好像這是2個概念問題,當然電容器能承受的耐壓不止這點,因為一般安規電容都是2000V以上,這個電壓是瞬間能承受的最大電壓,而不是我們的長時間工作電壓,所以各位別拿耐壓跟工作電壓混淆起來,還有個可能就是630DC除以1.141為446VAC,但是電容行業有優選級,由于沒446VAC一檔,所以退而求其次選擇275VAC一檔,但是其實他的工作電壓是446VAC,不知道大家明白我的意思沒,希望做電容的或者安規的幫小弟解決這個問題,不解決我睡不著啊!!!!!!!!
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
keke2004a
LV.2
2
2008-09-19 08:37
怎么沒人回答 啊????
0
回復
magickiss
LV.1
3
2008-11-26 20:07
不知道你們的安規電容用的是幾微米的聚丙膜,如果是7個厚的膜做275V電壓的話,改用在1400V直流都沒問題,更別說是600VDC了,當然,用做近乎短路沖放電的點火電路中是不太合適的
0
回復
guangsan
LV.3
4
2008-11-26 21:00
275*1.141*2=275*1.141-(-275*1.141)
你說的電容“客戶用了個630VDC的電容”
這是個什么電容(做什么用,容量多少)??如果知道這個問題,你的問題可能就容易回到了
0
回復