變壓器副邊接了箱體(接地),有什么好處?

變壓器輸入380V,輸出一組120V,一組220V,120V用于線路供電,220V用于風扇.實際連線把120V和220V的一端,都連到了箱殼上(接地),請問變壓器的這種連法,有什么作用,謝謝!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2008-09-27 22:54
這是不是safety的要求?
我也不太清楚,隨便說說..
0
回復
2008-09-28 09:52
@transformer1
這是不是safety的要求?我也不太清楚,隨便說說..
我沒有見過,次級接地,正常的話應該是原副邊之間加屏蔽,然后引出接地,一般大功率型的都有,是為了安全考慮.
0
回復
zan0601
LV.2
4
2008-10-06 21:50
@lia.lee123
我沒有見過,次級接地,正常的話應該是原副邊之間加屏蔽,然后引出接地,一般大功率型的都有,是為了安全考慮.
for EMI 嗎??我亂猜的..小power會這樣做!
0
回復
2008-10-29 05:21
同意上面兄臺的看法,接地肯定是為了安全性.LZ有沒有仔細查看線路,220V,120V是交流吧,不可能是兩者的一端共同接地.如果是整流之后的直流負端還有可能.一般是接瓷片電容到地;歡迎交流討論
0
回復
2008-10-30 21:29
@開水開了
同意上面兄臺的看法,接地肯定是為了安全性.LZ有沒有仔細查看線路,220V,120V是交流吧,不可能是兩者的一端共同接地.如果是整流之后的直流負端還有可能.一般是接瓷片電容到地;歡迎交流討論
大家別笑,難道是又串個340V.