屏蔽問題
屏蔽問題,我們通常在做變壓器時都要加上一個屏蔽層,請問哪位能告訴我這個屏蔽層是怎么加的,加在哪里,它的材料是什么呢?
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
@tiger武
沒人頂嘛
內屏蔽屏蔽電場,通常屏蔽接在原邊地或母線上,但這會給開關管帶來附加電容損耗,如果接大地,就不存在這個問題. 當然前提是要有地可接.
外屏蔽是屏蔽磁場,尤其是鐵氧體磁心開氣隙.屏蔽的原理是外泄磁場在屏蔽層上形成渦流后產生相反的磁場抵消對外界的影響
內屏蔽通常用銅或鋁等導電好的材料,寬度不小于繞組寬度,屏蔽效果與厚度無關,不閉合長度我覺得用1.1TS要好于0.9TS;外屏蔽通常也用銅箔,寬度大于磁心對接處的寬度,一圈閉合.
供參考
外屏蔽是屏蔽磁場,尤其是鐵氧體磁心開氣隙.屏蔽的原理是外泄磁場在屏蔽層上形成渦流后產生相反的磁場抵消對外界的影響
內屏蔽通常用銅或鋁等導電好的材料,寬度不小于繞組寬度,屏蔽效果與厚度無關,不閉合長度我覺得用1.1TS要好于0.9TS;外屏蔽通常也用銅箔,寬度大于磁心對接處的寬度,一圈閉合.
供參考
0
回復
@sepic
內屏蔽屏蔽電場,通常屏蔽接在原邊地或母線上,但這會給開關管帶來附加電容損耗,如果接大地,就不存在這個問題.當然前提是要有地可接.外屏蔽是屏蔽磁場,尤其是鐵氧體磁心開氣隙.屏蔽的原理是外泄磁場在屏蔽層上形成渦流后產生相反的磁場抵消對外界的影響內屏蔽通常用銅或鋁等導電好的材料,寬度不小于繞組寬度,屏蔽效果與厚度無關,不閉合長度我覺得用1.1TS要好于0.9TS;外屏蔽通常也用銅箔,寬度大于磁心對接處的寬度,一圈閉合.供參考
謝謝,,我有一點不明白,你說的TS是什么意思,還有,內屏蔽是不閉合的,對吧,還有,你說的材料用銅或鋁,那能不能用鐵呢?
0
回復