求助:分布氣隙對損耗的影響
求助:分布氣隙對損耗的影響
大家好,由于最近作一個項目3KW得,計算出電感的氣隙為5個mm,所以采用了6個氣隙結構,可是制作上比較困難,領導要求對兩種情況進行比較,想知道單個氣隙和6個氣隙的電感損耗到底差距有多少, 有哪位知道如何估算嗎? 電流15A f=20KHz
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
kgbc
LV.5
2
2008-10-10 13:03
線組的渦流損耗,與邊緣磁場的分布和線組鐵心的形狀有關,恐怕要到用有限元分析方法了.
0
回復
提交
提示
transformer1
LV.10
3
2008-10-11 10:30
@kgbc
線組的渦流損耗,與邊緣磁場的分布和線組鐵心的形狀有關,恐怕要到用有限元分析方法了.
樓主可以在論壇里面找一下陳為老師的一個教材,它里面就是用有限元分析方法去分析氣息對損耗的影響.