輸入電容紋波電流有效值計算公式的推導
相信很多人都知道Buck Converter電路中輸入電容紋波電流有效值的計算公式,然而,相信也有很多人并不一定知道計算公式是如何推導出來的,下文將完成這一過程.1111765467.pdf
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
@yasnaga
您的方法對DC輸入來說是正確的.對AC輸入來說,應該還有商用頻率成分的電流.我的設計經驗是:兩個成分的電流都算.利用電解電容的頻率補償系數,再算出紋波電流.要知道,商用頻率成分的紋波電流對電解電容的壽命影響更大.實際上,輸入回路的計算比2次側輸出回路的計算復雜.
不好意思,都怪本人沒說得更清楚,公式適用場合是DC/DC Buck Converter,但一般講到Buck Convwerter多指DC/DC.請教一下什么是商用頻率,是臺灣人的說法嗎?我只知道在電源領域多講工頻(50/60Hz),商用頻率好像更多的是在通訊領域里提到.
0
回復
@candid
不好意思,都怪本人沒說得更清楚,公式適用場合是DC/DCBuckConverter,但一般講到BuckConvwerter多指DC/DC.請教一下什么是商用頻率,是臺灣人的說法嗎?我只知道在電源領域多講工頻(50/60Hz),商用頻率好像更多的是在通訊領域里提到.
其實商頻率也就是工頻之外的頻率籠統的稱呼,現在一般用高頻的多了,主板四個電容都要求是100KHZ上的,紋波電流要求就很大,但是就1PCS來說,VPK不是很大,可以根據80%*WV來確定Ir.還與電容的ESR有關系.
0
回復
@candid
不好意思,都怪本人沒說得更清楚,公式適用場合是DC/DCBuckConverter,但一般講到BuckConvwerter多指DC/DC.請教一下什么是商用頻率,是臺灣人的說法嗎?我只知道在電源領域多講工頻(50/60Hz),商用頻率好像更多的是在通訊領域里提到.
To:candid
對不起,我沒寫好,我用的專業術語有問題.
我說的商用頻率是指工頻(50/60Hz整流后的100/120Hz).
請問,您對交流整流后的濾波電容的計算知道嗎?我現在在計算三相橋二極管整流后的濾波電容,但感覺很困難.
0
回復