電源串聯使用的問題,請教前輩

由于需要100V的直流電源,沒有現成的,只好找來兩只48V20A的華為模塊電源,打算串聯使用,因為考慮這種電源的輸出與輸入相互隔離,大概沒有問題.
將電源的正負極首尾相連分別得出下面的結果.
1、空載的時候,兩只電源啟動正常,電表測量可以得到100V左右的電壓輸出;
2、先空載啟動電壓正常后,并上負載(4A),工作正常;
3、連上負載再開機,只有一只先啟動的電源工作,負載上電壓50V,負載電流2A,另一只電源沒有輸出,處于待啟動狀態,此時斷開負載,第二只電源隨即啟動有輸出,再接入負載,負載電壓100V,電流4A,工作正常.
問題是為何在很小的負載情況下另一只電源沒有啟動,如何解決,哪位前輩給個建議?
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
lxqzfs
LV.6
2
2008-11-23 15:29
在每個電源上并聯一個電阻和二極管試試.
0
回復
成隆
LV.6
3
2008-11-23 23:34
@cxf009
因為兩個電源模塊起動時不可能絕對同步,所以先起動的電源輸出電流就會反向流經另一個電源,另一個電源的電壓返饋電路因為加了反向電壓至使返饋電路失效,以最大電壓輸出,引起短路保護電路動作,所以沒有輸出.通常模塊電源不能作串聯使用,可以作并聯使用.呵呵
2樓真是高手.同意此觀點.
0
回復
2008-11-24 13:18
@cxf009
因為兩個電源模塊起動時不可能絕對同步,所以先起動的電源輸出電流就會反向流經另一個電源,另一個電源的電壓返饋電路因為加了反向電壓至使返饋電路失效,以最大電壓輸出,引起短路保護電路動作,所以沒有輸出.通常模塊電源不能作串聯使用,可以作并聯使用.呵呵
兩個電源串聯在一起,怎么可能是反向流過另一個電源,他不是并在一起工作,
0
回復
井底蛙
LV.7
5
2008-11-24 13:54
@cxf009
因為兩個電源模塊起動時不可能絕對同步,所以先起動的電源輸出電流就會反向流經另一個電源,另一個電源的電壓返饋電路因為加了反向電壓至使返饋電路失效,以最大電壓輸出,引起短路保護電路動作,所以沒有輸出.通常模塊電源不能作串聯使用,可以作并聯使用.呵呵
沒明白.我們的電源輸出串聯使用過,沒發現同樣的問題.樓主需要的100V電源其實有現成的,額定輸出110V,80V-160V可調.
0
回復
yangping
LV.3
6
2008-11-24 15:58
@lxqzfs
在每個電源上并聯一個電阻和二極管試試.
電阻和二極管是并聯還是串聯?
0
回復
yangping
LV.3
7
2008-11-24 17:19
@lxqzfs
在每個電源上并聯一個電阻和二極管試試.
發現很多技術文章都介紹電源串聯需要并接二極管,不知道起什么作用,對反壓和電流有什么要求?并接電阻的介紹很少,能告訴我干什么用的嗎?
0
回復
cxf009
LV.5
8
2008-11-25 03:49
因為兩個電源模塊起動時不可能絕對同步,所以先起動的電源輸出電流就會反向流經另一個電源,另一個電源的電壓返饋電路因為加了反向電壓至使返饋電路失效,以最大電壓輸出,引起短路保護電路動作,所以沒有輸出.通常模塊電源不能作串聯使用,可以作并聯使用.呵呵
0
回復
cxf009
LV.5
9
2008-11-25 04:08
@井底蛙
沒明白.我們的電源輸出串聯使用過,沒發現同樣的問題.樓主需要的100V電源其實有現成的,額定輸出110V,80V-160V可調.
電源串聯使用,那得看你是什么電源了,一些常用的開關電源是可以工作的,上面說為何會反向流到另一個電源,這個問題是這樣的,當一個電源起動輸出了,而另一個電源還沒有工作,這時沒有工作的電源相當于是一個負載了,因為你的電源是通路的,這時另外一個工作了的電源的電流就會流向另一個沒有工作的電源?這個電流是從負極進入,從正極出來的?比如一個單電源的運放,如果你在輸入端加上反向的負電壓,你說這時你的運放輸出還能正常嗎?
0
回復
cxf009
LV.5
10
2008-11-25 04:14
@yangping
發現很多技術文章都介紹電源串聯需要并接二極管,不知道起什么作用,對反壓和電流有什么要求?并接電阻的介紹很少,能告訴我干什么用的嗎?
這個二極管就是起到旁路作用,讓電流不通過電源內部,而是通過二極管,電流要大于你電源的輸出電流,反壓高于你電源的輸出電壓2倍以上就行了.
0
回復
ytdfwangwei
LV.8
11
2008-11-25 07:58
@cxf009
電源串聯使用,那得看你是什么電源了,一些常用的開關電源是可以工作的,上面說為何會反向流到另一個電源,這個問題是這樣的,當一個電源起動輸出了,而另一個電源還沒有工作,這時沒有工作的電源相當于是一個負載了,因為你的電源是通路的,這時另外一個工作了的電源的電流就會流向另一個沒有工作的電源?這個電流是從負極進入,從正極出來的?比如一個單電源的運放,如果你在輸入端加上反向的負電壓,你說這時你的運放輸出還能正常嗎?
是的,謝了,我開始的時候理解錯了,確實是這樣
0
回復
井底蛙
LV.7
12
2008-11-25 08:21
@cxf009
電源串聯使用,那得看你是什么電源了,一些常用的開關電源是可以工作的,上面說為何會反向流到另一個電源,這個問題是這樣的,當一個電源起動輸出了,而另一個電源還沒有工作,這時沒有工作的電源相當于是一個負載了,因為你的電源是通路的,這時另外一個工作了的電源的電流就會流向另一個沒有工作的電源?這個電流是從負極進入,從正極出來的?比如一個單電源的運放,如果你在輸入端加上反向的負電壓,你說這時你的運放輸出還能正常嗎?
言之有理,學習了.對有些電源確實是這樣.這時需要在電源的輸出端反并聯一只二極管來鉗位.
0
回復
hfbrq
LV.3
13
2008-11-25 21:57
@cxf009
這個二極管就是起到旁路作用,讓電流不通過電源內部,而是通過二極管,電流要大于你電源的輸出電流,反壓高于你電源的輸出電壓2倍以上就行了.
反壓的設置有點道理,但是電流的選取好象不太對,應該不需要那么大的電流.
0
回復
xidaole
LV.5
14
2011-12-09 16:01
@井底蛙
言之有理,學習了.對有些電源確實是這樣.這時需要在電源的輸出端反并聯一只二極管來鉗位.
學習了。。正使用呢。。
0
回復
發