NCP1337問題

我用NCP1337做了一個75W-5V15A的電源,當負載為8A時,輸入電壓在200V左右電源會發出較大的自激聲,其它負載時無此現象,請問高手如何解決?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
tt0902
LV.2
2
2008-11-23 16:54
我的電路是反激的
0
回復
2008-11-24 09:08
@tt0902
我的電路是反激的
你要上傳原理圖才行,以及變壓器參數,沒有原理圖誰道元件的參數,

這說明你的電源現在還沒有那么大的帶載能力.
0
回復
2008-11-24 09:09
@computerpower
你要上傳原理圖才行,以及變壓器參數,沒有原理圖誰道元件的參數,這說明你的電源現在還沒有那么大的帶載能力.
有沒有加同步整流.
0
回復
dangwei
LV.4
5
2008-11-24 09:34
改一下變壓器的感量/匝比