快恢為什么會燒斷?
最近調試出現這樣的怪問題:我們一直使用韓國DW的快恢,沒有出現過這樣的問題,今天調試時,一臺400手工焊老化10分鐘后,兩只快恢各燒斷一個單元,換上新的后焊機恢復正常.這個塊子我們一直使用過兩年了,一直沒問題.壞了的塊子我打開檢查了電極沒損傷,塊子裝配上也沒有問題,主變副邊線圈也均勻,當時溫度也不高,實際老化電流也不大,不知道為什么?請教各位大蝦是什么原因?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@erinlee
最近在外使用的機子,出兩只快恢燒斷,按時間算大約是兩三個月吧,我也了解過其他廠家的仿奧太,沒有類似的情況,我現在懷疑可能是我們的機子上某個地方還不太完善,你能不能幫我分析下,有可能出現在哪兒?也就是具體的說下,是保護不完善,還是元器件出了什么問題?....謝謝
你好,你應該問問DW的工程師,他不是更有發言權?
個人認為如果是偶然的、個別的可以認為是正常的,電子元件有偶發故障,所以電子產品的可靠性不可能達到100%,你也可以用示波器掛在快恢上,看看尖峰電壓,調調吸收回路的參數,或者檢查吸收回路元件的質量.
個人認為如果是偶然的、個別的可以認為是正常的,電子元件有偶發故障,所以電子產品的可靠性不可能達到100%,你也可以用示波器掛在快恢上,看看尖峰電壓,調調吸收回路的參數,或者檢查吸收回路元件的質量.
0
回復