單相變壓器的短路電流 (啟動電流) 控制問題

380/2400V  變壓器是沒有磁分路的    疊片口字鐵芯  但帶負載后  負載電壓是2100V  8A  左右
問題是  此負載冷態電阻小 負載通電加熱后阻抗會升高  電壓會上升到2100V  電流下降到8A左右--正常值   所以要求次級短路電流  不超過20A  電流超過20A  負載會燒壞的  但變壓器的次級短路電流
不是無窮大嗎--  怎么控制呢

老外的變壓器   空載2400V  負載2100V 8A  輸入380V  啟動時次級電流18A  
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2008-12-04 17:56
怎么控制短路電流呢?
0
回復
hxsxq
LV.2
3
2008-12-05 20:25
@曾經心痛
怎么控制短路電流呢?
你好!如果是交流負載,電阻性,起動電壓無要求.辦法有一:先接220伏電源延時后轉接380伏.此法最簡單經濟.二:交流負載回路中串電感延時后短接電感.三:交流負載回路中串二極管延時后短接二極管.均可減小起動電流.
0
回復
2008-12-06 13:53
@hxsxq
你好!如果是交流負載,電阻性,起動電壓無要求.辦法有一:先接220伏電源延時后轉接380伏.此法最簡單經濟.二:交流負載回路中串電感延時后短接電感.三:交流負載回路中串二極管延時后短接二極管.均可減小起動電流.
這些方法我都試過  前面的不行   后面的方法可以  

但現在我是想仿制這種進口變壓器  無需限流電抗器的
0
回復
gang1379
LV.6
5
2008-12-06 15:29
可以這樣理解,負載20A,此時電壓約為2KV,功率約為40KW,此時阻抗為100%,而你的功率為17KW,40/17=~2.4倍,所以你的阻抗要做到100%/2.4=~40%左右才可以喔.
0
回復
hxsxq
LV.2
6
2008-12-08 18:46
@曾經心痛
這些方法我都試過  前面的不行  后面的方法可以  但現在我是想仿制這種進口變壓器  無需限流電抗器的
那就用磁飽和穩壓變壓器吧,難度相當大啊!
0
回復
卓峰
LV.3
7
2008-12-16 11:28
其實就是一個高阻抗變壓器,
變壓器次級短路電流不會無窮大,變壓器本身有內阻,短路的那個點也有電阻,所以短路時電流相對會很大,但不會無窮大.
你的負載冷態時電阻很小,但總不是0吧,你得測試出來,計算出需要多大阻抗的變壓器才合適.
看你圖上兩個線包之間的距離不是40嗎,我想其實這就是為了加大變壓器阻抗.
0
回復
發