要求
1.功率因數達到95%
2.當輸入電壓由198V變化到242V,負載電流2.8A時,輸出電壓36V加減0.2%
3.當輸入電壓為220V,負載電流聰0A變化到2.8A時,輸出電壓36V加減0.5%
4.效率85%以上
5.過流故障排除后,電路自動回復正常輸出
6.輸出紋波電壓峰峰值小于0.4V(滿負荷)
7.DC/DC模塊不允許使用成品模塊,不得另加輔助電源
08年的浙江省電子設計題目,本人是在校的菜鳥,看了很多關于開關電源的資料和PDF,一點頭緒都沒有,麻煩各位提點下,比如用哪塊芯片,我看了UC3842、top250啊,等等,不知道可不可以的,請?jiān)敿汓c(diǎn),因為剛接觸,沒經驗
36V100W開關電源設計
全部回復(2)
正序查看
倒序查看