動態負載測試目的:驗證動態負載條件尤其是負載快速變化情況下,電源輸出電壓能否穩定在給定的Spec范圍內。同時觀察記錄電壓電流波形,驗證環路穩定性。
測試工具:示波器,電壓探頭,電流探頭,電子負載,供電電源等。
動態負載電流高低跳變時沿一定的電流斜率變化,負載能量的變化,會引起輸出對應的上沖下沖變化。是對電源產品動態調整特性的考量。
動態負載有3個變量:Load Step,Load Slew Rate,Load Sequence。
普通的POL: 1KHZ, 50% duty, 2.5A/us slew rate
PSU: 50HZ-5KHZ, 50% duty, 0.5A/us slew rate
CPU VR: 305HZ-1MHZ, 10%-90% duty,672 A/us slew rate
如果將負載電流看成一個方波信號,通過傅里葉分解可以得到多次諧波信號,隨著高次諧波的增加,疊加后的波形越來越像標準的方波 (理想波形);方波的上升沿越陡,表明所含的高次諧波分量越多。不同的拉載頻率其分解出的多次諧波頻率是不同的。不同占空比其諧波分量是不同的。
Duty=50%,沒有偶次諧波,VR響應測試是不完美的;
Duty=10-90%,奇、偶次諧波都存在,測試更全面;
Duty=0/100%,會怎樣?只有直流分量,靜態測試。
下圖為Inno產品的動態負載測試波形,可以看出其動態效果很好,能夠快速響應負載變化。上升沿和下降沿波形保持單調,在電壓建立期間波形沒有過度振蕩,則代表電源環路穩定。
測試條件:
Output Load Transient, 100% to 50%Load.
VIN = 130 VDC, IOUT = 2.5 A to 1.25 A.
VOUT(MAX) = 12.38 V, VOUT(MIN)= 11.36 V.