用銅帶做變壓器繞組,電流密度一般取多少?
用銅帶做變壓器繞組,電流密度一般取多少?有沒有可依據的標準,謝謝
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
不要把電流密度作為限制值:
電流密度的選擇是其它設計條件限制的結果,不應作為限制其它設計的原因.
電流密度本質上限決于下列條件:溫升,效率,成本.
溫升上限主要取決于安規與磁芯工作條件,溫度會影響磁芯損耗.沒有特殊限制時,實際可設計在110-130度.
溫升表現取決于散熱條件與繞組結構.層次較多時內外層會有較大的溫差.匝數較少時可以取更大的電流密度.
根據實際經驗,一般變壓器的用銅帶時電流密度在2-10之間,3-5較常見.可以先以3A/mm2試制后測試優化.
特別提醒:不要先確定電流密度.溫升和效率才是根本.
不要把電流密度作為限制值:電流密度的選擇是其它設計條件限制的結果,不應作為限制其它設計的原因.電流密度本質上限決于下列條件:溫升,效率,成本.溫升上限主要取決于安規與磁芯工作條件,溫度會影響磁芯損耗.沒有特殊限制時,實際可設計在110-130度.溫升表現取決于散熱條件與繞組結構.層次較多時內外層會有較大的溫差.匝數較少時可以取更大的電流密度.根據實際經驗,一般變壓器的用銅帶時電流密度在2-10之間,3-5較常見.可以先以3A/mm2試制后測試優化.特別提醒:不要先確定電流密度.溫升和效率才是根本.
3-5A/mm^2??這么小?那么漆包線呢?豈不是更小?
0
回復