接地檢測電路看不懂

為什么ACC-PE不接大地,光耦就不導通,只有市電220V,有地線,光耦才按照交流電的頻率導通?請各位知道的師傅教教原理?

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2022-10-19 09:34

說反了吧,ACC-PE接地會拉低輸入端交流電壓,光耦不導通。

0
回復
cyyzej
LV.7
3
2022-10-19 13:40
@ymyangyong
說反了吧,ACC-PE接地會拉低輸入端交流電壓,光耦不導通。

你說的對  接了地  光偶不導通  是因為C7的原因  形成回路   導致光偶不導通嗎????

0
回復
2022-10-19 17:13
@cyyzej
你說的對 接了地 光偶不導通 是因為C7的原因 形成回路  導致光偶不導通嗎????

是的,C7把ACC-L輸入的交流分壓拉低了。

0
回復
cyyzej
LV.7
5
2022-10-20 09:03
@ymyangyong
是的,C7把ACC-L輸入的交流分壓拉低了。

謝謝   

0
回復
52491
LV.1
6
2022-11-23 23:59

接地了,C7拉低了右邊電路的電壓,光耦不導通,實現接地檢測